线槽内0.6/1kv电缆(380)可以和0.45/0.75kv(220)电线共同敷设吗
如题如题{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:} 这个问题以前好像讨论过,不可以同线槽敷设 好像说是因为电线与电缆的工作温度一样,机械强度不一样 电压等级一样,可以,绝缘等级不同,不可以 长期允许工作温度问题。如果电缆是YJV,长期允许90度,电线是BV,长期只允许70度,放一起不允许。如果YJV电缆按VV电缆确定允许载流量,放一起是可以的。 民规也是不宜 苦瓜不苦 发表于 2021-9-27 17:31民规也是不宜
规范指的是运行电压的电压等级。这两种线缆,运行电压都是220/380V,是同一个电压等级,不同的是线缆绝缘的耐受电压。所以不适合规范这条规定。 dqaq 发表于 2021-9-28 09:46
规范指的是运行电压的电压等级。这两种线缆,运行电压都是220/380V,是同一个电压等级,不同的是线缆绝缘 ...
那就是说走廊里配电箱的干线电缆和配电箱出线给照明、插座的电线是不能在一个线槽里了?!