账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7071|回复: 7

[求助] 线槽内0.6/1kv电缆(380)可以和0.45/0.75kv(220)电线共同敷设吗

[复制链接]
     
发表于 2021-9-27 11:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题如题

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-9-27 11:12:17 | 显示全部楼层
这个问题以前好像讨论过,不可以同线槽敷设
     
发表于 2021-9-27 11:13:43 | 显示全部楼层
好像说是因为电线与电缆的工作温度一样,机械强度不一样
发表于 2021-9-27 11:13:57 | 显示全部楼层
电压等级一样,可以,绝缘等级不同,不可以
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-9-27 16:29:13 | 显示全部楼层
长期允许工作温度问题。如果电缆是YJV,长期允许90度,电线是BV,长期只允许70度,放一起不允许。如果YJV电缆按VV电缆确定允许载流量,放一起是可以的。
     
发表于 2021-9-27 17:31:50 | 显示全部楼层
民规也是不宜
12.png
13.png
     
发表于 2021-9-28 09:46:04 | 显示全部楼层

规范指的是运行电压的电压等级。这两种线缆,运行电压都是220/380V,是同一个电压等级,不同的是线缆绝缘的耐受电压。所以不适合规范这条规定。
     
发表于 2021-9-28 15:19:37 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-9-28 09:46
规范指的是运行电压的电压等级。这两种线缆,运行电压都是220/380V,是同一个电压等级,不同的是线缆绝缘 ...

那就是说走廊里配电箱的干线电缆和配电箱出线给照明、插座的电线是不能在一个线槽里了?!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则