大型商业走道的公共照明到底是一级负荷还是二级
根据商店建筑设计规范,7.3.1-1条,为二级负荷根据商业建筑电气设计规范,大型商店建筑走道照明为一级负荷
根据民用建筑电气设计标准,走道照明为二级负荷
{:1_423:}{:1_423:}{:1_423:}{:1_423:}{:1_423:}{:1_423:}{:1_423:}{:1_423:}{:1_423:}{:1_423:}{:1_423:}{:1_423:}
按照商店建筑电气规范,是一级负荷 商店建筑级别高,应急照明也是。 规范要求营业区设置1/10的备用照明,又说双电源回路交叉供电可正常照明可兼做备用照明,按民标的说法,双回交叉供电只能满足二级供电需求,
如果是一级负荷的话,公共照明末端互投,是不是备用照明还需要单独设置配电箱呢,正常照明就不能兼做备用照明了吧 按照严格的执行 hehe99 发表于 2021-9-27 10:06
规范要求营业区设置1/10的备用照明,又说双电源回路交叉供电可正常照明可兼做备用照明,按民标的说法,双回 ...
既然双电源回路交叉供电可正常照明可兼做备用照明,就不需要再设置备用照明配电箱了 hehe99 发表于 2021-9-27 10:06
规范要求营业区设置1/10的备用照明,又说双电源回路交叉供电可正常照明可兼做备用照明,按民标的说法,双回 ...
二级负荷说的交叉供电指的是电源端,电源端双重电源就已经满足一级负荷的要求了。末端灯具交叉供电不影响。 明白了,非常感谢各位回复{:1_443:}