[规范条文] 大型商业走道的公共照明到底是一级负荷还是二级

[复制链接]
     
发表于 2021-9-27 08:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据商店建筑设计规范,7.3.1-1条,为二级负荷
1.png
根据商业建筑电气设计规范,大型商店建筑走道照明为一级负荷
2.png
根据民用建筑电气设计标准,走道照明为二级负荷
3.png
{:1_423:}{:1_423:}
     
发表于 2021-9-27 09:09:59 | 显示全部楼层
按照商店建筑电气规范,是一级负荷
     
发表于 2021-9-27 09:55:13 | 显示全部楼层
商店建筑级别高,应急照明也是。
     
 楼主| 发表于 2021-9-27 10:06:29 | 显示全部楼层
规范要求营业区设置1/10的备用照明,又说双电源回路交叉供电可正常照明可兼做备用照明,按民标的说法,双回交叉供电只能满足二级供电需求,
如果是一级负荷的话,公共照明末端互投,是不是备用照明还需要单独设置配电箱呢,正常照明就不能兼做备用照明了吧
     
发表于 2021-9-27 10:23:11 | 显示全部楼层
按照严格的执行
发表于 2021-9-27 10:36:53 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2021-9-27 10:06
规范要求营业区设置1/10的备用照明,又说双电源回路交叉供电可正常照明可兼做备用照明,按民标的说法,双回 ...

既然双电源回路交叉供电可正常照明可兼做备用照明,就不需要再设置备用照明配电箱了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-9-27 11:03:37 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2021-9-27 10:06
规范要求营业区设置1/10的备用照明,又说双电源回路交叉供电可正常照明可兼做备用照明,按民标的说法,双回 ...

二级负荷说的交叉供电指的是电源端,电源端双重电源就已经满足一级负荷的要求了。末端灯具交叉供电不影响。
     
 楼主| 发表于 2021-9-27 11:15:03 | 显示全部楼层
明白了,非常感谢各位回复