关于建筑的电信系统
小弟做一个工厂的办公楼,一共三层,约十五六间办公室,专家说要明确电信间的位置。我对电信不了解,有个在移动公司工作的朋友,请教说是这种简单的办公楼,一根光纤进建筑,通过ONU设备分线至各个房间即可,没啥其他的要求。我查规范还说要什么接地之类的防护,请问各位老师是怎么做的? 预埋三根管子到电井,标注一下二次深化就行了 规模小,还行,规模大的建筑物,还是设置电信间(弱电间)为宜 这个规模大小规范也没有说的很清楚,综合布线上是大于400点增加一个电信间 住宅的有要求,每栋高层住宅设置一个电信间 电井留大一点,接地点留好,电源留好。 下图取自09X700图集供参考 因为现在要求满足三家电信公司接入。小的办公可以厂区设置一个电信间,引到这个电气竖井预览三根电信通道 住宅建筑要求满足三家电信公司接入,这种办公楼一家就行。 zhouke 发表于 2021-9-16 10:18住宅建筑要求满足三家电信公司接入,这种办公楼一家就行。
我们这边就要求都三家 xyw9630510 发表于 2021-9-16 10:29
我们这边就要求都三家
住宅建筑每户的要求不同,每栋住宅建筑应满足可同时引入三家信号的进户管和配线设备。办公楼若由多家用户合用,亦应满足可同时引入三家信号的进户管和配线设备。否则只需一家。 海布里 发表于 2021-9-15 21:00
预埋三根管子到电井,标注一下二次深化就行了
您说的这个电井是位于建筑内的?建筑里面也没电井,就是工厂的办公楼 轻云舟 发表于 2021-9-16 11:05
您说的这个电井是位于建筑内的?建筑里面也没电井,就是工厂的办公楼
没电井就引到弱电箱啊 三层办公楼我一般让建筑做个值班室,值班室加个隔墙,小的部分做电信间(配电间) 总入户箱,小网络机柜。
过道合适位置设置强电井弱电井。(建筑肯把强弱电井做大直接取消电信间)