账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6699|回复: 13

[求助] 关于建筑的电信系统

[复制链接]
     
发表于 2021-9-15 20:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小弟做一个工厂的办公楼,一共三层,约十五六间办公室,专家说要明确电信间的位置。我对电信不了解,有个在移动公司工作的朋友,请教说是这种简单的办公楼,一根光纤进建筑,通过ONU设备分线至各个房间即可,没啥其他的要求。我查规范还说要什么接地之类的防护,请问各位老师是怎么做的?
     
发表于 2021-9-15 21:00:23 | 显示全部楼层
预埋三根管子到电井,标注一下二次深化就行了
发表于 2021-9-16 08:31:50 | 显示全部楼层
规模小,还行,规模大的建筑物,还是设置电信间(弱电间)为宜
发表于 2021-9-16 08:36:24 | 显示全部楼层
这个规模大小规范也没有说的很清楚,综合布线上是大于400点增加一个电信间
发表于 2021-9-16 08:41:20 | 显示全部楼层
住宅的有要求,每栋高层住宅设置一个电信间
     
发表于 2021-9-16 08:53:17 | 显示全部楼层
电井留大一点,接地点留好,电源留好。
     
发表于 2021-9-16 09:31:37 | 显示全部楼层
下图取自09X700图集供参考
02.jpg
01.png
     
发表于 2021-9-16 10:12:07 | 显示全部楼层
因为现在要求满足三家电信公司接入。小的办公可以厂区设置一个电信间,引到这个电气竖井预览三根电信通道
     
发表于 2021-9-16 10:18:17 | 显示全部楼层
住宅建筑要求满足三家电信公司接入,这种办公楼一家就行。
     
发表于 2021-9-16 10:29:31 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-9-16 10:18
住宅建筑要求满足三家电信公司接入,这种办公楼一家就行。

我们这边就要求都三家
     
发表于 2021-9-16 10:48:15 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2021-9-16 10:29
我们这边就要求都三家

住宅建筑每户的要求不同,每栋住宅建筑应满足可同时引入三家信号的进户管和配线设备。办公楼若由多家用户合用,亦应满足可同时引入三家信号的进户管和配线设备。否则只需一家。
     
 楼主| 发表于 2021-9-16 11:05:27 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2021-9-15 21:00
预埋三根管子到电井,标注一下二次深化就行了

您说的这个电井是位于建筑内的?建筑里面也没电井,就是工厂的办公楼
     
发表于 2021-9-16 11:08:39 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-9-16 11:05
您说的这个电井是位于建筑内的?建筑里面也没电井,就是工厂的办公楼

没电井就引到弱电箱啊
     
发表于 2021-9-16 13:08:12 | 显示全部楼层
三层办公楼我一般让建筑做个值班室,值班室加个隔墙,小的部分做电信间(配电间) 总入户箱,小网络机柜。
过道合适位置设置强电井  弱电井。(建筑肯把强弱电井做大直接取消电信间)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则