本帖最后由 gucheng 于 2021-9-3 17:27 编辑

有一个车间,单层层高8.1m,中间设有1个气楼,审查意见提出不适合设置点式感烟火灾探测器,请问应该选用什么型号的?

雷风zy 发表于 2021-9-3 11:23:27

火灾自动报警系统设计规范 5.3.1无遮挡的大空间或有特殊要求的房间,宜选择线型光束感烟火灾探测器。

不代表 发表于 2021-9-3 15:58:45

超12米才不适合吧,审图的管的太宽了,光束感烟限制也多的

月亮 发表于 2021-9-3 17:34:57

火灾自动报警设计规范表5.2.1有说明房间高度在12米以下适合点型感烟火灾探测器

yis359574718 发表于 2021-9-5 21:55:14

对的,12米以下都可以用烟感

whitepigeon 发表于 2021-9-6 08:47:54

不代表 发表于 2021-9-3 15:58
超12米才不适合吧,审图的管的太宽了,光束感烟限制也多的

请问光束感烟的限制是什么,比如多大区域内不能有人活动?

树欲静而风不止 发表于 2021-9-6 11:45:19

whitepigeon 发表于 2021-9-6 08:47
请问光束感烟的限制是什么,比如多大区域内不能有人活动?

遮挡物不能多