有一个车间,单层层高8.1m,中间设有1个气楼,审查意见提出不适合设置点式感烟火灾探测器,请问应该选用什么型号的?
     
发表于 2021-9-3 11:23:27 | 显示全部楼层
火灾自动报警系统设计规范 5.3.1  无遮挡的大空间或有特殊要求的房间,宜选择线型光束感烟火灾探测器。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-9-3 15:58:45 | 显示全部楼层
超12米才不适合吧,审图的管的太宽了,光束感烟限制也多的
     
发表于 2021-9-3 17:34:57 | 显示全部楼层
火灾自动报警设计规范表5.2.1有说明房间高度在12米以下适合点型感烟火灾探测器
     
发表于 2021-9-5 21:55:14 | 显示全部楼层
对的,12米以下都可以用烟感
     
发表于 2021-9-6 08:47:54 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2021-9-3 15:58
超12米才不适合吧,审图的管的太宽了,光束感烟限制也多的

请问光束感烟的限制是什么,比如多大区域内不能有人活动?
发表于 2021-9-6 11:45:19 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2021-9-6 08:47
请问光束感烟的限制是什么,比如多大区域内不能有人活动?

遮挡物不能多