GB51348第7.4.5.2条大家如何执行
2)对TT或TN系统,在中性导体截面积小于相导体截面积的地方,中性导体上应装设过电流保护,该保护应使相导体断电但不必断开中性导体。 1.采用4+1电缆2.采用3+2电缆时选用带N线保护但不断N的断路器 是的,有这种断路器 本帖最后由 juilozzz 于 2021-8-24 22:02 编辑
被这个条文绕晕了,结合条文备注理解条文里面中性线装设过电流保护是指过载保护,N线设过流脱扣产品是有,不过N线过流(按条文理解为过载)按50%相线整定就不一定有了。{:1_437:} 一解释更乱 “7.4.5 第2款 中性导体的短路保护可以利用相导体中的过电流保护电器来实现,在这种情况下,中性导体不需要过电流保护或分断中性导体的电器。” afengx 发表于 2021-8-24 10:17
1.采用4+1电缆
2.采用3+2电缆时选用带N线保护但不断N的断路器
对于纯动力负荷配电,有必要吗?中性线仅有一些二次回路的电流。 chaoxy119 发表于 2022-6-9 17:23
对于纯动力负荷配电,有必要吗?中性线仅有一些二次回路的电流。
个人感觉没必要,不知道专家咋想的 有道理的就执行,没道理的就不理它,比如电动机回路,需要吗? juilozzz 发表于 2021-8-24 21:27
被这个条文绕晕了,结合条文备注理解条文里面中性线装设过电流保护是指过载保护,N线设过流脱扣产品是有, ...
首先得三相四线线制,才可能应用到这个条文,其次是中性线 afengx 发表于 2021-8-24 10:17
1.采用4+1电缆
2.采用3+2电缆时选用带N线保护但不断N的断路器
别误导别人,这个条文不适用三相五线TN-S系统 777777777 发表于 2024-9-19 14:35
别误导别人,这个条文不适用三相五线TN-S系统
严格来说,我国标准里不存在什么“三相五线制”,只有三相四线制。
“三相五线制”这个名词仅是大家说习惯的便于理解而没人去纠错而已了。
建议复习下GB50052。 myface 发表于 2024-9-19 14:45
严格来说,我国标准里不存在什么“三相五线制”,只有三相四线制。
“三相五线制”这个名词仅是大家说习惯 ...
有极少数规范讲到三相五线制
确实强电规范只有三相四线 这条规范的杀伤力在于消防动力负荷……