回复:[讨论]什么是TT、IT、TN-C、TN-C-S、TN-S?
<P> 三个不同的低压供电系统吧。</P>回复:[讨论]什么是TT、IT、TN-C、TN-C-S、TN-S?
<P>这个确实要仔细研究清楚才行.</P>回复:[讨论]什么是TT、IT、TN-C、TN-C-S、TN-S?
哎呀,我现在正在学电气呀,老师讲过,I体表不接地,T代表接地,是关于电源与设备接不接地事儿,后面--这个符号是各方式的具体差别,还有就 是这五种有各适用的地方。。这周六要考建筑供配电,能力有限,,,看来要回去温习一下了了,,呵呵,回复:[讨论]什么是TT、IT、TN-C、TN-C-S、TN-S?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>shifeng2001</B></FONT> 在(<I>2008-4-15 17:48:26</I>)的发言<BR>我说的基本不用的意思是,现在很多地方,反正我知道的,基本都是直接就TN-S了,看完上面的解释后,你们应该能发现,TN-C-S比较TN-S就是为了省钱.TONGSHUAI 分析的挺好.现在我就面临这个问题了,我的塔吊是四线的,我的临时供电是5线的,我现在觉得通过地线或零线到中性点都行啊.迷惑了。</DIV><BR>TN-C-S比TN-S就是为了省钱,不是这样的。建议你看《建筑电气》发表过的王厚余老先生的文章,当变电所不在建筑物时,如果该建筑物采用TN,应采用TN-C-S,而非TN-S.<BR>回复:[讨论]什么是TT、IT、TN-C、TN-C-S、TN-S?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>tongshuai</B></FONT> 在(<I>2008-4-1 11:42:57</I>)的发言<BR><P> TT,TN,IT都表示低压配电系统接地形式,都是由两个字母组成,第一个字母表示电源与地的关系,或者说变压器中性点接地与否,T表示接地I表示不接地或者通过阻抗接地;第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系,N表示电气装置的外露可导电部分与电源端有直接的电气连接,或者可以将N理解为零线,采用接零保护,T表示直接接地,接地保护.由此可知道,TT系统是变压器中性点接地得到三相三线.IT是中性点不接地的三相三线.而TN系统分为TN-C,TN-S,TN-C-S.TN-C表示三相四线,N和PE线合二为一,TN-S为三相五线,而TN-C-S是N线与PE线部分合用,进户前合用,从总柜出后N和PE分开.</P>
<P>不知道小弟这样说对不对,大家探讨哈</P></DIV><BR>^_^,前面都对,就最后一句不对。N和PE也可以从某个分柜分开的。<BR>
回复:[讨论]什么是TT、IT、TN-C、TN-C-S、TN-S?
<P>补一哈:系统接地的型式<BR><BR> TN系统<BR>电源端有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护中性导体或保护导体连接到此接地点。<BR>根据中性导体和保护导体的组合情况,TN系统的型式有以下三种:<BR>a.TN-S系统:整个系统的中性导体和保护导体是分开的。</P><P>b.TN-C系统:整个系统的中性导体和保护导体是合一的。 </P>
<P>c.TN-C-S系统:系统中一部分线路的中性导体和保护导体是合一的。</P>
<P> TT系统<BR>电源端有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。 <BR> IT系统<BR>电源端的带电部分不接地或有一点通过阻抗接地,电气装置的外露可导电部分直接接地。 </P>
<P><BR> </P>
回复:[讨论]什么是TT、IT、TN-C、TN-C-S、TN-S?
<P>室外设备一般用TT系统</P><P>室内都用TN-C-S(TN-C比较省导线而已,有剩余电流保护的就不能用TN-C-S)</P>
<P>高压传输不就是用的IT系统吗!但绝缘等级要求高的!</P>