回复:[讨论]什么是TT、IT、TN-C、TN-C-S、TN-S?
<P>到电气接地方面的书找啊</P>回复:[讨论]什么是TT、IT、TN-C、TN-C-S、TN-S?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>shifeng2001</B></FONT> 在(<I>2008-3-9 12:47:18</I>)的发言<BR>还是冰比较谦虚,因为我水平也确实浅薄,都是上学的时候不用工造成的,哈哈,不过,我也看过这三个系统,定义看了,但是,老觉得自己是没明白,我这么问吧:ITTT TN-C TN-S TN-C-S都适用于什么电压等级,什么地方使用?都能使用的地方各自的优缺点?我分析的一点:TN-C低压传输用,TN-C-S基本不让用了,它是跟TN-S比省钱而已,可靠性不好.所以低压配电基本都是TN-S了.电路图就自己回去看吧.另外两个大家再解释一下吧.</DIV><BR><BR>为什么你说TN-C-S基本不用了啊,书上说基本用这个,难道我的书过时了啊回复:[讨论]什么是TT、IT、TN-C、TN-C-S、TN-S?
看书还真的看不懂啊,谁能说的通俗点回复:[讨论]什么是TT、IT、TN-C、TN-C-S、TN-S?
<P> TT,TN,IT都表示低压配电系统接地形式,都是由两个字母组成,第一个字母表示电源与地的关系,或者说变压器中性点接地与否,T表示接地I表示不接地或者通过阻抗接地;第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系,N表示电气装置的外露可导电部分与电源端有直接的电气连接,或者可以将N理解为零线,采用接零保护,T表示直接接地,接地保护.由此可知道,TT系统是变压器中性点接地得到三相三线.IT是中性点不接地的三相三线.而TN系统分为TN-C,TN-S,TN-C-S.TN-C表示三相四线,N和PE线合二为一,TN-S为三相五线,而TN-C-S是N线与PE线部分合用,进户前合用,从总柜出后N和PE分开.</P><P>不知道小弟这样说对不对,大家探讨哈</P>
回复:[讨论]什么是TT、IT、TN-C、TN-C-S、TN-S?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>tongshuai</B></FONT> 在(<I>2008-4-1 11:42:57</I>)的发言<BR><P> TT,TN,IT都表示低压配电系统接地形式,都是由两个字母组成,第一个字母表示电源与地的关系,或者说变压器中性点接地与否,T表示接地I表示不接地或者通过阻抗接地;第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系,N表示电气装置的外露可导电部分与电源端有直接的电气连接,或者可以将N理解为零线,采用接零保护,T表示直接接地,接地保护.由此可知道,TT系统是变压器中性点接地得到三相三线.IT是中性点不接地的三相三线.而TN系统分为TN-C,TN-S,TN-C-S.TN-C表示三相四线,N和PE线合二为一,TN-S为三相五线,而TN-C-S是N线与PE线部分合用,进户前合用,从总柜出后N和PE分开.</P>
<P>不知道小弟这样说对不对,大家探讨哈</P></DIV><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>基本为正解,赞!</FONT><BR><BR>
回复:[讨论]什么是TT、IT、TN-C、TN-C-S、TN-S?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-6-26 0:19:18</I>)的发言<BR>看书看不懂啊,呵呵~~</DIV><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>你是不是谦虚过头了啊?!</FONT><BR><BR>回复:[讨论]什么是TT、IT、TN-C、TN-C-S、TN-S?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-4-4 15:37:26</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>tongshuai</B></FONT> 在(<I>2008-4-1 11:42:57</I>)的发言<BR>
<P> TT,TN,IT都表示低压配电系统接地形式,都是由两个字母组成,第一个字母表示电源与地的关系,或者说变压器中性点接地与否,T表示接地I表示不接地或者通过阻抗接地;第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系,N表示电气装置的外露可导电部分与电源端有直接的电气连接,或者可以将N理解为零线,采用接零保护,T表示直接接地,接地保护.由此可知道,TT系统是变压器中性点接地得到三相三线.IT是中性点不接地的三相三线.而TN系统分为TN-C,TN-S,TN-C-S.TN-C表示三相四线,N和PE线合二为一,TN-S为三相五线,而TN-C-S是N线与PE线部分合用,进户前合用,从总柜出后N和PE分开.</P>
<P>不知道小弟这样说对不对,大家探讨哈</P></DIV><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>基本为正解,赞!</FONT><BR><BR></DIV>
<P><BR><BR>1、被引用者没有说完全。</P>
<P>2、引用者为什么没有补充完整?</P>
回复:[讨论]什么是TT、IT、TN-C、TN-C-S、TN-S?
<FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>回冷版,鄙人才疏学浅,感觉<STRONG><FONT color=#000000>tongshuai</FONT></STRONG>说的基本差不多了,请版主补充缺处</FONT>回复:[讨论]什么是TT、IT、TN-C、TN-C-S、TN-S?
哈哈哈,阿斯,你很狡猾,问题是我踢出来的,我知道了还问什么。回复:[讨论]什么是TT、IT、TN-C、TN-C-S、TN-S?
大家一起探讨嘛回复:[讨论]什么是TT、IT、TN-C、TN-C-S、TN-S?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>hljysy_2007</B></FONT> 在(<I>2007-6-25 12:54:43</I>)的发言<BR><P>TT系统中的所有设备的外露可导电部分均各自经PE线单独接地;</P>
<P>IT系统的所有设备的外露可导电部分也都各自经PE线单独接地,它与TT系统不同的是,其电源中性点不接地或经1000欧阻抗接地,且通常不引出中性线;</P>
<P>TN系统中的所有设备的外露可导电部分均接公共保护线(PE线)或公共的保护中性线(PEN线),如果系统中的N线与PE线全部合为PEN线,则此系统称为TN-C系统; 如果系统中的N线与PE线全部分开,则此系统称为TN-S系统; 如果系统的前一部分,其N线与PE合为PEN线,而后一部分线路,N线与PE线则全部或部分分开。则此系统称为TN-C-S系统。</P></DIV><BR><BR>感谢一下,当复习了