带带王大锤 发表于 2021-8-14 21:08:37

消防配电线路经过室外,需要采用耐火电缆吗

比如一个园区,1#建筑内有一个10kV变电所,引出两路低压去2#(带部分消防负荷)。
问题1,室外这段线路需要用耐火电缆?
问题2,如果采用不同的敷设方式(直埋、埋地穿管、室外电缆沟等),哪些需要用耐火电缆?
问题3,如果两路低压线路经过2#建筑内部再引至室外(变电所不靠外墙的情况),是否必须用耐火电缆?

zhouke 发表于 2021-8-15 14:47:38

一建筑发生火灾时,本建筑的消防配电线路应满足连续供电时间的要求。1、2普通电缆。3两路低压线路经过2#建筑内部且向2#建筑消防设备供电则选用耐火电缆,否则普通电缆;如果两路低压线路只是经过2#建筑内部再引至室外则选用普通电缆。

libocai 发表于 2021-8-16 08:57:35

电缆敷设经过室外时,室外部分不考虑是否耐火或者阻燃。

树欲静而风不止 发表于 2021-8-16 11:06:10

室外部分不用考虑,进室内如果距离短,也不用考虑

cc9082 发表于 2021-8-18 08:25:27

室外不属于火灾危险环境,可以不采用耐火,但是有的审图会提,甚至我做过一个上海的项目室外要求矿物绝缘{:1_437:}

yis359574718 发表于 2021-8-18 10:35:07

建议还是用耐火的,你从A建筑出去,有一段室内,进入B建筑,又有一段室内,审图和你较真,你没办法反驳