账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7033|回复: 5

[问题探讨] 消防配电线路经过室外,需要采用耐火电缆吗

[复制链接]
     
发表于 2021-8-14 21:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
比如一个园区,1#建筑内有一个10kV变电所,引出两路低压去2#(带部分消防负荷)。
问题1,室外这段线路需要用耐火电缆?
问题2,如果采用不同的敷设方式(直埋、埋地穿管、室外电缆沟等),哪些需要用耐火电缆?
问题3,如果两路低压线路经过2#建筑内部再引至室外(变电所不靠外墙的情况),是否必须用耐火电缆?

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
howonder + 1 赞一个!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-8-15 14:47:38 | 显示全部楼层
一建筑发生火灾时,本建筑的消防配电线路应满足连续供电时间的要求。1、2普通电缆。3两路低压线路经过2#建筑内部且向2#建筑消防设备供电则选用耐火电缆,否则普通电缆;如果两路低压线路只是经过2#建筑内部再引至室外则选用普通电缆。
     
发表于 2021-8-16 08:57:35 | 显示全部楼层
电缆敷设经过室外时,室外部分不考虑是否耐火或者阻燃。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-8-16 11:06:10 | 显示全部楼层
室外部分不用考虑,进室内如果距离短,也不用考虑
     
发表于 2021-8-18 08:25:27 | 显示全部楼层
室外不属于火灾危险环境,可以不采用耐火,但是有的审图会提,甚至我做过一个上海的项目室外要求矿物绝缘
     
发表于 2021-8-18 10:35:07 | 显示全部楼层
建议还是用耐火的,你从A建筑出去,有一段室内,进入B建筑,又有一段室内,审图和你较真,你没办法反驳
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则