变压器中性点接地,是就地接地,还是在配电室接地,按王厚余老师介绍的IEC标准,应是在配电室接地。
这样,配电母线可配出TN-S,TN-C-S,TT系统。
向外引出的配电线路,看负荷的接地形式·。
住宅小区的配电,由变电所引至住宅楼是TN-C-S系统。
lcx
发表于 2019-1-2 10:48:00
看来光看书还是不行,还是要来论坛多逛逛
荣知事
发表于 2019-1-3 10:29:03
前面的行家,根本没有搞明白我们为什么需要第一个 T 。擅自后移变压器电源侧接地,是很危险的。不管任何理由。
N 线不宜重复接地,那么从中分离出专用的保护线(不是合并),在保护线上重新接地应该是可以的吧。不合并的意思,就是从分理处开始,中性线电流是不经过保护线的。如此这般,中性线电流始终不会经过保护线,中性线电流经过的只是中性线。