回复:[讨论]该用什么接地型式
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>冷若冰</b> 在(<i>2007-6-24 21:47:12</i>)的发言<br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><br></div><p><br>你所说的两种观点是存在的。</p><p>我是这么想的:接地线PE在配电柜抽出,而不是在变压器中性点处抽出,这样,在中性点和配电柜之间,就有一段PEN,对吧?要是这个说法成立,问题就在下面了:</p><p>1、在配电柜之后,只要没有负荷,N线重复接地,会有什么问题没有?</p><p>2、在配电柜后抽出PE,这段系统不就是TN-C-S了么?</p><p>3、为什么对远处的建筑物不主张TN-S,而是更多的采用TT、TN-C-S呢?<br></p></div><br>我个人并不认为将变压器至低压柜这段母线独立出来并为其命名(PEN、N)有什么意义,原因如上面我说过的,它对整个系统来说基本可认为无影响,试问各位在计算短路电流时,还要把这一小段母线的阻抗算在内吗?只要该变电所为一点接地,就应该把变压器—封闭母线—低压配电柜共同看做一个电源点。该电源点除了IT系统无法引出之外(因为该电源点已经实现了接地了),其他系统都可以引出。并不是说引出了一个TN-S,之后的系统都是从此TN-S系统再往出引。这几个系统完全可以是并列关系嘛。<br>回复:[讨论]该用什么接地型式
在能采用TT或TN-C-S的地方,尽量还是不采用TN-S。至少经济性就是一个很好的理由。回复:[讨论]该用什么接地型式
靠,本来想改个错字,结果把内容改没了……郁闷<br><br>下次再说吧<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 贾行家 在 2007-6-25 12:54:05 编辑过」</div>
回复:[讨论]该用什么接地型式
有手册介绍,是否算“远”方,可用50米为大致界限。回复:[讨论]该用什么接地型式
<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2007-6-25 12:39:24</I>)的发言<BR></DIV><DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B> 在(<I>2007-6-24 21:47:12</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote><BR></DIV>
<P><BR>你所说的两种观点是存在的。</P>
<P>我是这么想的:接地线PE在配电柜抽出,而不是在变压器中性点处抽出,这样,在中性点和配电柜之间,就有一段PEN,对吧?要是这个说法成立,问题就在下面了:</P>
<P>1、在配电柜之后,只要没有负荷,N线重复接地,会有什么问题没有?</P>
<P>2、在配电柜后抽出PE,这段系统不就是TN-C-S了么?</P>
<P>3、为什么对远处的建筑物不主张TN-S,而是更多的采用TT、TN-C-S呢?<BR></P></DIV>
<DIV class=quote><BR>我个人并不认为将变压器至低压柜这段母线独立出来并为其命名(PEN、N)有什么意义,原因如上面我说过的,它对整个系统来说基本可认为无影响,试问各位在计算短路电流时,还要把这一小段母线的阻抗算在内吗?只要该变电所为一点接地,就应该把变压器—封闭母线—低压配电柜共同看做一个电源点。该电源点除了IT系统无法引出之外(因为该电源点已经实现了接地了),其他系统都可以引出。并不是说引出了一个TN-S,之后的系统都是从此TN-S系统再往出引。这几个系统完全可以是并列关系嘛。<BR></DIV>
<P>赞一个!老贾说得很清楚。</P>
回复:[讨论]该用什么接地型式
<P>老贾,好像还有话没有说完吧?</P><P>继续继续,大家都等着呢!</P>
回复:[讨论]该用什么接地型式
<P><FONT size=3>以10kV供电为例说明:</FONT></P><P><FONT size=3> 1、首先明确<STRONG>变压器是电源设备</STRONG>,中性点至接地装置的那段线路,就叫“中性点接地线”一般可表示为“E”。高压系统因变压器中性点没有接地,是IT系统。根据变配电系统出线回路所接设备的不同,对应的变配电所接地形式也是不同的,并且可以有多种接地形式,对应的中性线的叫法也可以不同。</FONT></P>
<P><FONT size=3> 2、变配电所低压配电系统是什么接地形式,应根据出线<STRONG>所接建筑物的接地形式确定</STRONG>。</FONT></P>
<P><FONT size=3> 如果所接的建筑物采用TN-C-S系统形式,那么对于此建筑物,变配电所变配电系统就是TN-C系统,所接的变压器中性点引出的接地线,就是PEN线。</FONT></P>
<P><FONT size=3> 如果所接的建筑物采用TT系统形式,那么对于此建筑物,变配电所变配电系统就是TT系统,所接的变压器中性点引出的接地线,就是N线。</FONT></P>
<P><FONT size=3> 如果所接的建筑物采用TN-S系统形式,那么对于此建筑物,变配电所变配电系统就是TN-S系统,所接的变压器中性点引出的接地线,就是N线,并应引出PE线。</FONT></P>
<P><FONT size=3> 如果所接多个建筑物的接地形式不同,你可以说变配电所内用电采用TN-S接地形式。</FONT></P>
<P><FONT size=3> 3、两个建筑物间距的远近如何判断?接地系统是否有联系?有人说20m,有人说50m,没有一定的说法。现在有一个观点,如果两处的建筑物接地装置是分开的,就宜采用TT、或TN-C-S系统,采用TN-C-S系统比采用TN-S系统的好处除说的经济外,还有N在建筑处做重复接地后,N线更接近“0”电位,对系统安全有好处。</FONT></P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 大鼻山 在 2007-6-29 17:44:09 编辑过」</div>
回复:[讨论]该用什么接地型式
两个建筑物如何判断呢?我认为可以以MEB来介定,还不必拘泥于距离的远近,一个独立的MEB就可以认为是一个建筑物。比如一个大地下室,上面建有若干幢单体,变电所设在地下室,由变电所至各个单体建筑配电间采用TN-C-S,PEN线在单体配电间重复接MEB(也有人认为是LEB)并分开成N线和PE线,这样也是安全的,虽然整个基础是一个接地体,变电所处的工作接地是和基础连接的。回复:[讨论]该用什么接地型式
<P>楼上的,就算是一个大地下室,上面托几个单体建筑,用TN-C-S也是不妥的吧?应该用TN-S了吧?</P><P>这样等电位联结的应该就是PE线而不是PEN了。</P>
回复:[讨论]该用什么接地型式
<P>大地下室上面的单体建筑用TN-C-S,仔细分析下来没什么不妥,楼上能说明不妥的原因么?</P>回复:[讨论]该用什么接地型式
<P>这有个隐患,就是PEN线在室内,会有外壳带电的潜在可能性,使得不够安全。</P><P>所以现在规范约束:室内配电箱后出线均采用TN-S系统。</P>
回复:[讨论]该用什么接地型式
<P>楼上讲的是没有道理的,由变电所至单体MEB处是干线,并且在MEB处进行了总等电位联结,是没有危险的,我看到有资料讲可能是因为有电流通过接地体,导致地电位不稳定,可能会对有抗干扰要求的弱电设备产生干扰,但既然MEB已经为建筑物确定了基准电位,那么干扰是怎么发生的,我不大理解。</P>回复:[讨论]该用什么接地型式
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-6-23 2:04:37</I>)的发言<BR><P>一个带变电所的建筑物,使用TN-S系统。该变电所要引出电源给另外一个建筑物,使用4根线引出,问第4根线是N线、PE线、还是PEN线?</P>
<P>1、如果认为是N线,N线引出后将不允许再接地,带变电所出线电源转换可以也应该用4极开关,否则不能够叫TN-S。</P>
<P>2、如果是PEN,则不允许切断,只能用3极开关。但是不带变电所的建筑物接地型式,如果也经常采用TN-C-S,那么破坏了原来变电所TN-S系统中N线不能够再接地,这里有矛盾。</P>
<P>3、问题在哪里?</P></DIV>
<P><BR>TN-S系统指的是本幢楼内的接地系统,当该变电所要引出电源给另外一个建筑物时,距离近的话,可以直接引出连PE线一起引出,这时另一个用户也是TN-S系统;</P>
<P>当距离较远时,一般就采用四线制引出了,这时候另一个用电点采用的是TN-C-S或TT系统,4根电缆中,除3根相线外,另一根到底是N线还是PEN线呢?这得取决于另一用户到底采用TN-C-S还是TT接地系统了,当采用TN-C-S时,这根电缆就是PEN,当采用TT接地系统时,这根电缆就只是N线了;</P>
<P>这里要说明的是,TT系统不要随便乱用,很多情况下你图纸上做的是TT系统,实际上只是个假TT系统,上海的住宅规范就规定必须采用TT系统,大家知道,小区里有很多小型公建,而且每单元之间根本就是连在一起,而每单元低压进户又全是TT制,仔细分析就可以发现,很多情况下根本不可能做要TT系统的接地要求,即接地体之间完全独立,有足够的电气距离,所以造成很多假TT系统!</P>
<P>上海的住宅规范就这样糊里糊涂执行了这么多年,最早的时候还居然要求TT重复接地!今年6月份终于开始执行刚修订的新规范了,规范中明确住宅可以采用TT或TN制了,不过很多东西还是编得很烂!比如客厅“建筑面积”超过30平方按2个住宅区间算负荷容量、住宅进户必须采用漏电(或后面每回路均带漏电)等,唉,连上海这些所谓的专家也这样不严谨,就不用谈内地的情况怎么个乱法了!<BR></P>
回复:[讨论]该用什么接地型式
<P>楼上的,不是不严谨,是大家对这些问题的看法不一样。</P><P>传说,就接地而言,国内就有两种不同的理论体系!每一种你听完整了,都觉得是对的。</P>
回复:[讨论]该用什么接地型式
<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-7-9 11:27:09</I>)的发言<BR><P>楼上讲的是没有道理的,由变电所至单体MEB处是干线,并且在MEB处进行了总等电位联结,是没有危险的,我看到有资料讲可能是因为有电流通过接地体,导致地电位不稳定,可能会对有抗干扰要求的弱电设备产生干扰,但既然MEB已经为建筑物确定了基准电位,那么干扰是怎么发生的,我不大理解。</P></DIV><BR><BR>若室内采用TN-C-S系统,在出现了接地故障的时候,PEN线上就会带故障电位,就有可能出现危险电位导致电击产生。你同意这个说法吗?