关于电缆头的问题?
ZC-RVV用在连接380V电源,请教一下,这个材质的算不算电缆线;要不要做电缆头制作 截面大需要,截面小不需要 RVV的导体属于多芯软铜线,按GB50303验收规范的要求,多芯导体都必须搪锡或使用接线端子,才能与开关或设备连接。另外,我记得RVV就是带护套的软电线而已,电压等级是300/500V的,这个电压等级是不能接交流380V的啊。 RVV是多芯软线,要接头,且不适用在380V上 liuex 发表于 2021-8-12 18:00
RVV的导体属于多芯软铜线,按GB50303验收规范的要求,多芯导体都必须搪锡或使用接线端子,才能与开关或设备 ...
为什么不能接380V? whitepigeon 发表于 2021-8-16 17:55
为什么不能接380V?
因为RVV电缆的制造标准《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分: 软电缆(软线)》GB5023.5-2008规定了该电缆的额定电压为300/300V
本帖最后由 whitepigeon 于 2021-8-17 17:51 编辑
afengx 发表于 2021-8-17 16:13
因为RVV电缆的制造标准《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分: 软电缆(软线)》GB5023.5-2008 ...
可是RVV实际上有多种标准,你说的是轻型,还有一种普通型。在这个标准中也有:
liuex 发表于 2021-8-12 18:00
RVV的导体属于多芯软铜线,按GB50303验收规范的要求,多芯导体都必须搪锡或使用接线端子,才能与开关或设备 ...
请问一下!您说的是GB50303-2015这个规范吗?
whitepigeon 发表于 2021-8-16 17:55
为什么不能接380V?
抱歉,我写错了,随手百度的RVV的额定电压有2种规格:300/300V和300/500V,前一种额定电压不能用于380V。