您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
消防应急照明专题帖子汇总
liuex 发表于 2021-8-12 18:00 RVV的导体属于多芯软铜线,按GB50303验收规范的要求,多芯导体都必须搪锡或使用接线端子,才能与开关或设备 ...
whitepigeon 发表于 2021-8-16 17:55 为什么不能接380V?
afengx 发表于 2021-8-17 16:13 因为RVV电缆的制造标准《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分: 软电缆(软线)》GB5023.5-2008 ...
RVV电缆标准