请问有三级负荷的应急照明吗?
无论是自带蓄电池、集中电源抑或双电源供电,都是二级负荷及以上吧,三级负荷只需一路电源与普通照明有何区别?请教各位。 因为有蓄电池,所以与普通照明不同 三级负荷的疏散照明,也需要蓄电池 树欲静而风不止 发表于 2021-8-10 10:29因为有蓄电池,所以与普通照明不同
那么树总,蓄电池已满足持续供电时间要求,应急照明是否可算二级甚至一级负荷了呢 苦瓜不苦 发表于 2021-8-10 10:56
那么树总,蓄电池已满足持续供电时间要求,应急照明是否可算二级甚至一级负荷了呢
按新民规,二级以上的负荷,正常市电不同(三级是单电源,二级以上是双电源) 负荷等级概念早已变味。
你觉得一类住宅通道照明(一级负荷)属于《供配电系统设计规范》第3.0.1条第一款的那一项? 本帖最后由 苦瓜不苦 于 2021-8-10 13:47 编辑
树欲静而风不止 发表于 2021-8-10 11:06
按新民规,二级以上的负荷,正常市电不同(三级是单电源,二级以上是双电源)单路电源+集中电源EPS符合二级负荷要求,那单路电源+自带电源应急灯是否也符合二级负荷要求? wangguichao66 发表于 2021-8-10 11:13
负荷等级概念早已变味。
你觉得一类住宅通道照明(一级负荷)属于《供配电系统设计规范》第3.0.1条第一款 ...
一个沾不上边{:4_115:} 经常碰见一些小公共建筑,室外消防用水量不超过25L/S,这些公共建筑的应急照明都属于三级负荷。 wenqi3276 发表于 2021-8-10 15:42
经常碰见一些小公共建筑,室外消防用水量不超过25L/S,这些公共建筑的应急照明都属于三级负荷。
三级负荷需要单路市电+自带蓄电池/单路市电+集中电源,那么二级负荷需要双回路市电,一级负荷双单独电源,一级负荷特别重要负荷需要双电源+应急电源,没问题吧,我是看到二级负荷采用单路市电+集中电源的方式,这是否不符合要求呢?请教一下 苦瓜不苦 发表于 2021-8-10 16:27
三级负荷需要单路市电+自带蓄电池/单路市电+集中电源,那么二级负荷需要双回路市电,一级负荷双单独电源 ...
不符合 树欲静而风不止 发表于 2021-8-10 16:32
不符合
谢谢树总指教