[求助] 请问有三级负荷的应急照明吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-8-10 10:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
无论是自带蓄电池、集中电源抑或双电源供电,都是二级负荷及以上吧,三级负荷只需一路电源与普通照明有何区别?请教各位。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-8-10 10:29:21 | 显示全部楼层
因为有蓄电池,所以与普通照明不同
发表于 2021-8-10 10:54:39 | 显示全部楼层
三级负荷的疏散照明,也需要蓄电池
     
 楼主| 发表于 2021-8-10 10:56:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-8-10 10:29
因为有蓄电池,所以与普通照明不同

那么树总,蓄电池已满足持续供电时间要求,应急照明是否可算二级甚至一级负荷了呢
发表于 2021-8-10 11:06:41 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2021-8-10 10:56
那么树总,蓄电池已满足持续供电时间要求,应急照明是否可算二级甚至一级负荷了呢

按新民规,二级以上的负荷,正常市电不同(三级是单电源,二级以上是双电源)
     
发表于 2021-8-10 11:13:54 | 显示全部楼层
负荷等级概念早已变味。
你觉得一类住宅通道照明(一级负荷)属于《供配电系统设计规范》第3.0.1条第一款的那一项?
     
 楼主| 发表于 2021-8-10 11:29:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 苦瓜不苦 于 2021-8-10 13:47 编辑
树欲静而风不止 发表于 2021-8-10 11:06
按新民规,二级以上的负荷,正常市电不同(三级是单电源,二级以上是双电源)
单路电源+集中电源EPS符合二级负荷要求,那单路电源+自带电源应急灯是否也符合二级负荷要求?
1.png
     
 楼主| 发表于 2021-8-10 13:33:06 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-8-10 11:13
负荷等级概念早已变味。
你觉得一类住宅通道照明(一级负荷)属于《供配电系统设计规范》第3.0.1条第一款 ...

一个沾不上边
     
发表于 2021-8-10 15:42:39 | 显示全部楼层
经常碰见一些小公共建筑,室外消防用水量不超过25L/S,这些公共建筑的应急照明都属于三级负荷。
     
 楼主| 发表于 2021-8-10 16:27:19 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2021-8-10 15:42
经常碰见一些小公共建筑,室外消防用水量不超过25L/S,这些公共建筑的应急照明都属于三级负荷。

三级负荷需要单路市电+自带蓄电池/单路市电+集中电源,那么二级负荷需要双回路市电,一级负荷双单独电源,一级负荷特别重要负荷需要双电源+应急电源,没问题吧,我是看到二级负荷采用单路市电+集中电源的方式,这是否不符合要求呢?请教一下
发表于 2021-8-10 16:32:10 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2021-8-10 16:27
三级负荷需要单路市电+自带蓄电池/单路市电+集中电源,那么二级负荷需要双回路市电,一级负荷双单独电源 ...

不符合
     
 楼主| 发表于 2021-8-10 16:43:20 | 显示全部楼层