屋面机房防雷接地
屋面风机房等接地必须从基础专设接地干线吗,是否可以就近从屋面接闪带引至机房内。 一般电井里有接地干线,就从那里接 树欲静而风不止 发表于 2021-8-9 10:41一般电井里有接地干线,就从那里接
额,像厂房那种电井在两边风机房在中间勒 我一般做就从接闪带引一个LEB 海布里 发表于 2021-8-9 11:22
我一般做就从接闪带引一个LEB
是,之前住宅就是这么做的。然后最近看了其他院的图纸 都单独做了就比较疑惑 风机房的LEB我只从钢筋引接。。只有大的设备机房才从基础引接地 明月清风 发表于 2021-8-9 11:18
额,像厂房那种电井在两边风机房在中间勒
利用构造柱内两根主筋通长焊接做接地 不建议从屋面接闪带引入机房。接闪带,顾名思义,就是引雷的,应尽量避免雷电电流进入机房,应该直接通过引下线导入大地。屋顶机房可接入就近柱子的钢筋作为引下线,无需专用引下线。
另机房内LEB,应理解其功能,是为了让临近的设备,形成等电位接地,以免接地故障等事故时,人员接触到2台临近设备之间产生电位差,对维护人员造成人身伤害。