账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5953|回复: 7

[求助] 屋面机房防雷接地

[复制链接]
     
发表于 2021-8-9 10:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
屋面风机房等接地必须从基础专设接地干线吗,是否可以就近从屋面接闪带引至机房内。
发表于 2021-8-9 10:41:27 | 显示全部楼层
一般电井里有接地干线,就从那里接
     
 楼主| 发表于 2021-8-9 11:18:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-8-9 10:41
一般电井里有接地干线,就从那里接

额,像厂房那种电井在两边风机房在中间勒
     
发表于 2021-8-9 11:22:18 | 显示全部楼层
我一般做就从接闪带引一个LEB
     
 楼主| 发表于 2021-8-9 11:36:01 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2021-8-9 11:22
我一般做就从接闪带引一个LEB

是,之前住宅就是这么做的。然后最近看了其他院的图纸 都单独做了  就比较疑惑
     
发表于 2021-8-9 13:05:18 | 显示全部楼层
风机房的LEB我只从钢筋引接。。只有大的设备机房才从基础引接地
发表于 2021-8-9 14:27:42 | 显示全部楼层
明月清风 发表于 2021-8-9 11:18
额,像厂房那种电井在两边风机房在中间勒

利用构造柱内两根主筋通长焊接做接地
     
发表于 2021-8-9 16:31:30 | 显示全部楼层
不建议从屋面接闪带引入机房。接闪带,顾名思义,就是引雷的,应尽量避免雷电电流进入机房,应该直接通过引下线导入大地。屋顶机房可接入就近柱子的钢筋作为引下线,无需专用引下线。
另机房内LEB,应理解其功能,是为了让临近的设备,形成等电位接地,以免接地故障等事故时,人员接触到2台临近设备之间产生电位差,对维护人员造成人身伤害。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则