hbsjzsjy 发表于 2021-8-5 16:29:30

室外庭院灯配电

采用TT系统,两个出线回路,一个总断路器(带剩余电流保护),总觉得这个别扭,这样做有问题吗?

树欲静而风不止 发表于 2021-8-5 17:01:39

应该也没有啥问题,就是一路接地故障,其他都受影响

swdswd 发表于 2021-8-5 21:51:29

出线设30mARCD瞬动,总开关RCD设0、3s延時

树欲静而风不止 发表于 2021-8-6 08:40:36

swdswd 发表于 2021-8-5 21:51
出线设30mARCD瞬动,总开关RCD设0、3s延時

我们这边是单灯设置30mA保护,出线开关如果是30mA,带的灯多,容易误动

swdswd 发表于 2021-8-6 11:19:09

树欲静而风不止 发表于 2021-8-6 08:40
我们这边是单灯设置30mA保护,出线开关如果是30mA,带的灯多,容易误动

是的,总开关300mA,0、3S,出线100mA,每灯30mA较合理

hbsjzsjy 发表于 2021-8-6 15:14:19

2.5~3米的小型庭院灯一般设单灯保护码?

树欲静而风不止 发表于 2021-8-6 15:40:59

hbsjzsjy 发表于 2021-8-6 15:14
2.5~3米的小型庭院灯一般设单灯保护码?

好像庭院灯一般不带开关,就带个接线盒

hbsjzsjy 发表于 2021-8-6 16:31:20

树欲静而风不止 发表于 2021-8-6 15:40
好像庭院灯一般不带开关,就带个接线盒

所以,路灯和庭院灯的安全防护措施还是有区别的。

树欲静而风不止 发表于 2021-8-6 16:46:43

hbsjzsjy 发表于 2021-8-6 16:31
所以,路灯和庭院灯的安全防护措施还是有区别的。

嗯,每个出线回路配30mA的漏电开关,少带几盏以免误动,这样总开关就只是后备保护了