[求助] 室外庭院灯配电

[复制链接]
     
发表于 2021-8-5 16:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
采用TT系统,两个出线回路,一个总断路器(带剩余电流保护),总觉得这个别扭,这样做有问题吗?
kk_image.png
发表于 2021-8-5 17:01:39 | 显示全部楼层
应该也没有啥问题,就是一路接地故障,其他都受影响
     
发表于 2021-8-5 21:51:29 | 显示全部楼层
出线设30mARCD瞬动,总开关RCD设0、3s延時
发表于 2021-8-6 08:40:36 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-8-5 21:51
出线设30mARCD瞬动,总开关RCD设0、3s延時

我们这边是单灯设置30mA保护,出线开关如果是30mA,带的灯多,容易误动
     
发表于 2021-8-6 11:19:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-8-6 08:40
我们这边是单灯设置30mA保护,出线开关如果是30mA,带的灯多,容易误动

是的,总开关300mA,0、3S,出线100mA,每灯30mA较合理
     
 楼主| 发表于 2021-8-6 15:14:19 | 显示全部楼层
2.5~3米的小型庭院灯一般设单灯保护码?
发表于 2021-8-6 15:40:59 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2021-8-6 15:14
2.5~3米的小型庭院灯一般设单灯保护码?

好像庭院灯一般不带开关,就带个接线盒
     
 楼主| 发表于 2021-8-6 16:31:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-8-6 15:40
好像庭院灯一般不带开关,就带个接线盒

所以,路灯和庭院灯的安全防护措施还是有区别的。
发表于 2021-8-6 16:46:43 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2021-8-6 16:31
所以,路灯和庭院灯的安全防护措施还是有区别的。

嗯,每个出线回路配30mA的漏电开关,少带几盏以免误动,这样总开关就只是后备保护了