请教公建密集型母线载流量一般最大都用多大?
医院类干线,可否用2500A型号的? 1.看以你带的设备2.看你变压器容量
主要是低压柜出线整定值的选择性问题 x01oct 发表于 2021-8-2 18:26
1.看以你带的设备
2.看你变压器容量
主要是低压柜出线整定值的选择性问题
感谢您的回答 W@M汪明 发表于 2021-8-2 22:05
感谢您的回答
一般不建议用2500A这么大的母线
当然不还是要看你具体设备。 为何不能用2500A的,有什么顾虑? 我做过厂房用2500的没问题,就是安装麻烦 树欲静而风不止 发表于 2021-8-3 08:31
为何不能用2500A的,有什么顾虑?
变电所在建筑体外,要先走电缆——接线箱转接密集型母线,目前是打算用1250规格的密集型母线,三拼240电缆。。。2500不能用了,不然得是6拼电缆,三拼电缆您觉得怎么样,2拼用过,三拼用起来感觉有点忐忑 W@M汪明 发表于 2021-8-3 09:39
变电所在建筑体外,要先走电缆——接线箱转接密集型母线,目前是打算用1250规格的密集型母线,三拼240电 ...
可以 树欲静而风不止 发表于 2021-8-3 10:22
可以
感谢您的指点 W@M汪明 发表于 2021-8-3 09:39
变电所在建筑体外,要先走电缆——接线箱转接密集型母线,目前是打算用1250规格的密集型母线,三拼240电 ...
三拼电缆很难做到三根电缆的阻抗完全一样吧,阻抗不一样会使负载电流不均匀分配,导致过电流哦。