账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6090|回复: 9

[问题探讨] 请教公建密集型母线载流量一般最大都用多大?

[复制链接]
     
发表于 2021-8-2 18:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
医院类干线,可否用2500A型号的?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2021-8-2 18:26:35 | 显示全部楼层
1.看以你带的设备
2.看你变压器容量
主要是低压柜出线整定值的选择性问题
     
 楼主| 发表于 2021-8-2 22:05:48 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-8-2 18:26
1.看以你带的设备
2.看你变压器容量
主要是低压柜出线整定值的选择性问题

感谢您的回答
     
发表于 2021-8-3 08:21:16 | 显示全部楼层

一般不建议用2500A这么大的母线

当然不还是要看你具体设备。
发表于 2021-8-3 08:31:24 | 显示全部楼层
为何不能用2500A的,有什么顾虑?
     
发表于 2021-8-3 08:38:28 | 显示全部楼层
我做过厂房用2500的没问题,就是安装麻烦
     
 楼主| 发表于 2021-8-3 09:39:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-8-3 08:31
为何不能用2500A的,有什么顾虑?

变电所在建筑体外,要先走电缆——接线箱转接密集型母线,目前是打算用1250规格的密集型母线,三拼240电缆。。。2500不能用了,不然得是6拼电缆,三拼电缆您觉得怎么样,2拼用过,三拼用起来感觉有点忐忑
发表于 2021-8-3 10:22:32 | 显示全部楼层
W@M汪明 发表于 2021-8-3 09:39
变电所在建筑体外,要先走电缆——接线箱转接密集型母线,目前是打算用1250规格的密集型母线,三拼240电 ...

可以
     
 楼主| 发表于 2021-8-3 14:19:39 | 显示全部楼层
     
发表于 2021-8-4 08:41:25 | 显示全部楼层
W@M汪明 发表于 2021-8-3 09:39
变电所在建筑体外,要先走电缆——接线箱转接密集型母线,目前是打算用1250规格的密集型母线,三拼240电 ...

三拼电缆很难做到三根电缆的阻抗完全一样吧,阻抗不一样会使负载电流不均匀分配,导致过电流哦。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则