海布里 发表于 2021-7-29 09:38:28

请教一下大家关于消防配电穿越防火分区的问题

目前在做一个七层厂房项目,我在首层电井里面设了一个消防双切箱,然后每层的电动挡烟垂壁配电箱和应急照明均从电井里面的消防双切箱引电。
现在图审提了意见说要从每层设一个双切箱,挡烟垂壁和应急照明从每层的消防双切箱里面引电,意见如下:“应急照明电源应从本层防火分区的消防电源箱供电,(消防分支线路不应跨防火分区,应每层设置一个消防双电源箱分别向本层的消防用电设备放射式供电)。”
目前我们专负说尽量不改系统就不改系统,请教一下大家是怎样做的?
附上我的系统图

海布里 发表于 2021-7-29 09:43:50

我用了这个规范组答疑说竖井不属于任何一个防火分区,图审那边说没有规范支持,请教一下大家是怎样做的,谢谢!

fangyuan 发表于 2021-7-29 10:21:30

海工,根据应急疏散技术标准3.3.1,应急照明应该从集中电源或应急照明配电箱取电吧?双切箱做为集中电源或应急照明配电箱的上级电源。系统图中看不到您设置的集中电源或应急照明配电箱图例。
另外,我在规范编制组出的一本《消防应急照明和疏散指示系统》中提到通过电井供电不做为跨越防火分区。具体哪页记不清了。

fangyuan 发表于 2021-7-29 10:28:17

本帖最后由 fangyuan 于 2021-7-29 10:29 编辑

民规13.7.15.3当疏散照明配电箱在配电小间或电缆竖井内安装,竖向供电时,每个配电箱可为多个楼层的疏散照明灯供电。这条有用么?

海布里 发表于 2021-7-29 10:43:33

图审的意思就是要我改为右边这样了

fangyuan 发表于 2021-7-29 11:11:27

应急照明,根据民规13.7.15.3,应急疏散技术标准3.3.7、3.3.8,可以应急照明配电箱或集中电源(不是双切箱)放在首层电井内,沿垂直方向为8层以内应急照明灯具供电。
电动挡烟垂壁,功率比较小,建议参照民规13.7.11 .1末端配电箱应安装于防火分区的配电小间或电气竖井内; 2由末端配电箱配出引至相应设备或其控制箱,宜采用放射式供电。对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备并采用一个分支回路供电。每个分支回路所供设备不应超过5台,总计容量不宜超过10kW。

wangguichao66 发表于 2021-7-29 11:19:01

建规 10.1.7 消防配电支线不宜穿越防火分区。而不是审图意见的“消防分支线路不应跨防火分区”。

树欲静而风不止 发表于 2021-7-29 11:45:40

现在是如果只有应急照明,可以,如果还有别的消防设备,按民规还是设末端双切箱

海布里 发表于 2021-7-29 11:55:12

树欲静而风不止 发表于 2021-7-29 11:45
现在是如果只有应急照明,可以,如果还有别的消防设备,按民规还是设末端双切箱

树总,我在首层是设了双切箱的,竖井内也算是穿越防火分区么

海布里 发表于 2021-7-29 11:56:49

wangguichao66 发表于 2021-7-29 11:19
建规 10.1.7 消防配电支线不宜穿越防火分区。而不是审图意见的“消防分支线路不应跨防火分区”。

有时候不宜也不能商量,我觉得面积大的建筑难免会穿越的

.P.atient 发表于 2021-7-29 13:57:46

只有应急照明才会采用这种沿电井竖向跨防火分区方案,有应急照明标准支持,如果有其他消防负荷我还是按防火分区设消防电源箱。

hastings 发表于 2021-7-29 14:09:31

海布里 发表于 2021-7-29 10:43
图审的意思就是要我改为右边这样了

你猜怎么着,右边是违反规范的,我就遇到过。
每个分支回路所供设备不应超过5台,总计容量不宜超过10kW。

海布里 发表于 2021-7-29 15:00:46

hastings 发表于 2021-7-29 14:09
你猜怎么着,右边是违反规范的,我就遇到过。
每个分支回路所供设备不应超过5台,总计容量不宜超过10kW ...

这是T接,树干式的,不是链式的

海布里 发表于 2021-7-29 15:02:53

fangyuan 发表于 2021-7-29 10:21
海工,根据应急疏散技术标准3.3.1,应急照明应该从集中电源或应急照明配电箱取电吧?双切箱做为集中电源或 ...

我这个ALE就是集中电源了

hastings 发表于 2021-7-29 16:09:27

海布里 发表于 2021-7-29 15:00
这是T接,树干式的,不是链式的

规范条文有说T接可以吗?~~~你再仔细对照对照条文~~~
你这个一整条树干,对于上级配电箱,其实就是一个分支回路而已~~
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教一下大家关于消防配电穿越防火分区的问题