目前在做一个七层厂房项目,我在首层电井里面设了一个消防双切箱,然后每层的电动挡烟垂壁配电箱和应急照明均从电井里面的消防双切箱引电。
现在图审提了意见说要从每层设一个双切箱,挡烟垂壁和应急照明从每层的消防双切箱里面引电,意见如下:“应急照明电源应从本层防火分区的消防电源箱供电,(消防分支线路不应跨防火分区,应每层设置一个消防双电源箱分别向本层的消防用电设备放射式供电)。”
目前我们专负说尽量不改系统就不改系统,请教一下大家是怎样做的?
附上我的系统图
|
|