轻云舟 发表于 2021-7-28 17:32:16

各位老师,图中画红圈的部分是什么意思?是抽屉式开关柜的抽屉吗?

各位老师,图中画红圈的部分是什么意思?是抽屉式开关柜的抽屉吗?跟图2中画红圈的元器件是一个意思吗?如果我用固定式开关柜的话,是否要把这两处改为隔离开关?问题比较小白,见笑。

轻云舟 发表于 2021-7-28 17:33:56

这个图是图2

树欲静而风不止 发表于 2021-7-29 08:36:35

是的,一个意思,可以抽出了检修

树欲静而风不止 发表于 2021-7-29 08:37:08

固定式的,一般要加隔离开关

轻云舟 发表于 2021-7-29 08:59:21

树欲静而风不止 发表于 2021-7-29 08:37
固定式的,一般要加隔离开关

好的,谢谢树总!

贾行家 发表于 2021-7-29 14:45:15

图一是低压系统,用的是抽出式框架断路器,而不是断路器安装在抽屉里(这么大电流等级你想装抽屉里也没那么大的抽屉)。

图二是高压系统,表示的是中置移开式高压柜,真空断路器是安装在手车上的。

轻云舟 发表于 2021-7-29 18:00:18

贾行家 发表于 2021-7-29 14:45
图一是低压系统,用的是抽出式框架断路器,而不是断路器安装在抽屉里(这么大电流等级你想装抽屉里也没那么 ...

明白了,非常感谢您的回复