账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4764|回复: 6

[求助] 各位老师,图中画红圈的部分是什么意思?是抽屉式开关柜的抽屉吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-7-28 17:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师,图中画红圈的部分是什么意思?是抽屉式开关柜的抽屉吗?跟图2中画红圈的元器件是一个意思吗?如果我用固定式开关柜的话,是否要把这两处改为隔离开关?问题比较小白,见笑。
b36b98b1331b8ab13d8658934af696b.png
     
 楼主| 发表于 2021-7-28 17:33:56 | 显示全部楼层
这个图是图2
1627464663(1).jpg
发表于 2021-7-29 08:36:35 | 显示全部楼层
是的,一个意思,可以抽出了检修
发表于 2021-7-29 08:37:08 | 显示全部楼层
固定式的,一般要加隔离开关
     
 楼主| 发表于 2021-7-29 08:59:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-7-29 08:37
固定式的,一般要加隔离开关

好的,谢谢树总!
     
发表于 2021-7-29 14:45:15 | 显示全部楼层
图一是低压系统,用的是抽出式框架断路器,而不是断路器安装在抽屉里(这么大电流等级你想装抽屉里也没那么大的抽屉)。

图二是高压系统,表示的是中置移开式高压柜,真空断路器是安装在手车上的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-7-29 18:00:18 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2021-7-29 14:45
图一是低压系统,用的是抽出式框架断路器,而不是断路器安装在抽屉里(这么大电流等级你想装抽屉里也没那么 ...

明白了,非常感谢您的回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则