轻云舟 发表于 2021-7-20 14:51:22

上下级配电箱配电,上级配电箱出线可以没有断路器吗

上下级配电箱配电,上级配电箱出线可以没有断路器和隔离开关吗,在下级配电箱进线处设置断路器,这样可以吗?

wenqi3276 发表于 2021-7-20 16:06:00

长延时可以不设置,线缆过电流保护要设置,如下级配电箱进线开关上桩头短路怎么办

wenqi3276 发表于 2021-7-20 16:07:04

长延时可以设置在下级开关保护

轻云舟 发表于 2021-7-20 16:10:08

wenqi3276 发表于 2021-7-20 16:06
长延时可以不设置,线缆过电流保护要设置,如下级配电箱进线开关上桩头短路怎么办

上下级配电箱距离很近,就是上下层,为了保护这一段线路,多设置一个断路器,我觉得是不是有点浪费。上级出线是断路器,下级进线是隔离开关,这样比较合理吧

wenqi3276 发表于 2021-7-20 16:15:47

这样肯定可以

轻云舟 发表于 2021-7-20 16:27:21

wenqi3276 发表于 2021-7-20 16:15
这样肯定可以

好的,谢谢

x01oct 发表于 2021-7-20 18:29:26

不可以               

x01oct 发表于 2021-7-20 18:30:32

轻云舟 发表于 2021-7-20 16:27
好的,谢谢

不可以,这样是绝对不可以的!!

轻云舟 发表于 2021-7-20 19:26:26

x01oct 发表于 2021-7-20 18:30
不可以,这样是绝对不可以的!!

谢谢,您是说“上级配电箱出线可以没有断路器和隔离开关,在下级配电箱进线处设置断路器”不行,还是说“上级出线设置断路器,下级进线设置隔离开关”不行?

chen8436 发表于 2021-7-21 08:15:26

你是给排水专业的?{:1_428:}开个玩笑。看看民规7.6.7条

轻云舟 发表于 2021-7-21 08:28:37

chen8436 发表于 2021-7-21 08:15
你是给排水专业的?开个玩笑。看看民规7.6.7条

好的,谢谢!

cc9082 发表于 2021-7-21 08:30:25

上级不设断路器,线路就保护不到了啊

x01oct 发表于 2021-7-21 09:22:04

轻云舟 发表于 2021-7-20 19:26
谢谢,您是说“上级配电箱出线可以没有断路器和隔离开关,在下级配电箱进线处设置断路器”不行,还是说“ ...

断路器保护后面的电缆,基本上所有截面减小处都要设置断路器保护。所以不能上级出线不设断路器而由下级断路器保护。

这是电气设计人员的基础知识

轻云舟 发表于 2021-7-21 12:29:20

x01oct 发表于 2021-7-21 09:22
断路器保护后面的电缆,基本上所有截面减小处都要设置断路器保护。所以不能上级出线不设断路器而由下级断 ...

哦,明白了,谢谢

苦瓜不苦 发表于 2021-7-21 13:44:28

x01oct 发表于 2021-7-21 09:22
断路器保护后面的电缆,基本上所有截面减小处都要设置断路器保护。所以不能上级出线不设断路器而由下级断 ...

请教一下,上级电箱出线开关采用断路器(带过载、短路保护),下级电箱进线开关采用隔离型断路器(无过载、短路保护)可以吗?