[求助] 上下级配电箱配电,上级配电箱出线可以没有断路器吗

[复制链接]
     
发表于 2021-7-20 14:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
上下级配电箱配电,上级配电箱出线可以没有断路器和隔离开关吗,在下级配电箱进线处设置断路器,这样可以吗?
     
发表于 2021-7-20 16:06:00 | 显示全部楼层
长延时可以不设置,线缆过电流保护要设置,如下级配电箱进线开关上桩头短路怎么办
     
发表于 2021-7-20 16:07:04 | 显示全部楼层
长延时可以设置在下级开关保护
     
 楼主| 发表于 2021-7-20 16:10:08 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2021-7-20 16:06
长延时可以不设置,线缆过电流保护要设置,如下级配电箱进线开关上桩头短路怎么办

上下级配电箱距离很近,就是上下层,为了保护这一段线路,多设置一个断路器,我觉得是不是有点浪费。上级出线是断路器,下级进线是隔离开关,这样比较合理吧
     
发表于 2021-7-20 16:15:47 | 显示全部楼层
这样肯定可以
     
 楼主| 发表于 2021-7-20 16:27:21 | 显示全部楼层

好的,谢谢
     
发表于 2021-7-20 18:29:26 | 显示全部楼层
不可以                 
     
发表于 2021-7-20 18:30:32 | 显示全部楼层

不可以,这样是绝对不可以的!!
     
 楼主| 发表于 2021-7-20 19:26:26 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-7-20 18:30
不可以,这样是绝对不可以的!!

谢谢,您是说“上级配电箱出线可以没有断路器和隔离开关,在下级配电箱进线处设置断路器”不行,还是说“上级出线设置断路器,下级进线设置隔离开关”不行?
     
发表于 2021-7-21 08:15:26 | 显示全部楼层
你是给排水专业的?开个玩笑。看看民规7.6.7条
     
 楼主| 发表于 2021-7-21 08:28:37 | 显示全部楼层
chen8436 发表于 2021-7-21 08:15
你是给排水专业的?开个玩笑。看看民规7.6.7条

好的,谢谢!
     
发表于 2021-7-21 08:30:25 | 显示全部楼层
上级不设断路器,线路就保护不到了啊
     
发表于 2021-7-21 09:22:04 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-7-20 19:26
谢谢,您是说“上级配电箱出线可以没有断路器和隔离开关,在下级配电箱进线处设置断路器”不行,还是说“ ...

断路器保护后面的电缆,基本上所有截面减小处都要设置断路器保护。所以不能上级出线不设断路器而由下级断路器保护。

这是电气设计人员的基础知识
     
 楼主| 发表于 2021-7-21 12:29:20 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-7-21 09:22
断路器保护后面的电缆,基本上所有截面减小处都要设置断路器保护。所以不能上级出线不设断路器而由下级断 ...

哦,明白了,谢谢
     
发表于 2021-7-21 13:44:28 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-7-21 09:22
断路器保护后面的电缆,基本上所有截面减小处都要设置断路器保护。所以不能上级出线不设断路器而由下级断 ...

请教一下,上级电箱出线开关采用断路器(带过载、短路保护),下级电箱进线开关采用隔离型断路器(无过载、短路保护)可以吗?