微断的分断能力只有几千安,最大也就10千安。变配电所低压配电母线上设微断肯定不满足要求。作为电气设计 ...
好的,我要努力赶上! 轻云舟 发表于 2021-7-19 11:06
老哥,您能给我说说不,利用热继电器断开大电流,这个想法可行吗?
不行,热继电器不做短路保护 x01oct 发表于 2021-7-19 11:48
不行,热继电器不做短路保护
那熔断器可以吧 友情提示:IC65N、H 符合标准:GB10963.1
IC65L、C65N-DC 符合标准:GB14048.2 轻云舟 发表于 2021-7-19 11:06
老哥,您能给我说说不,利用热继电器断开大电流,这个想法可行吗?
我的理解是热继只有过载保护功能,问题中能不能接到同一母线的点在于塑壳和微断的分断能力,同意13楼的说法要学会计算各点短路电流再决定能不能用微断,举个例子变压器处母线一般情况微断不满足要求,但是末端配电箱里母线塑壳微断一般都可以接 cc9082 发表于 2021-7-20 08:15
我的理解是热继只有过载保护功能,问题中能不能接到同一母线的点在于塑壳和微断的分断能力,同意13楼的说 ...
我这个是电梯的配电箱,电梯控制箱使用了塑壳,机房照明和插座使用了微断 这是审查意见吗,如果是问问审查老师的依据是什么,让我们也学习一下。