zhouke 发表于 2021-7-18 18:06 微断的分断能力只有几千安,最大也就10千安。变配电所低压配电母线上设微断肯定不满足要求。作为电气设计 ...
使用道具 举报
轻云舟 发表于 2021-7-19 11:06 老哥,您能给我说说不,利用热继电器断开大电流,这个想法可行吗?
x01oct 发表于 2021-7-19 11:48 不行,热继电器不做短路保护
cc9082 发表于 2021-7-20 08:15 我的理解是热继只有过载保护功能,问题中能不能接到同一母线的点在于塑壳和微断的分断能力,同意13楼的说 ...