fillyzhou 发表于 2021-7-14 14:38:53

医院制氧站是否适用火规里的可燃气体探测报警系统?

查了下氧气不属于可燃气体,算是助燃气体,暖通设了事故风机,是不是一定要做可燃气体探测报警系统呢?
如果不设可燃气体报警系统,就在里面设个氧气浓度探测器联动事故风机可以吗?

dfeo38 发表于 2021-7-14 15:39:27

不存在针对氧气的可燃气体探测器

zhouke 发表于 2021-7-14 19:19:18

氧气无法燃烧。

swdswd 发表于 2021-7-14 21:45:35

按氧气站设计规范属火灾危险环境,可用02浓度报警仪:在02泄漏時报警並用其输出接点联动事故风机