[求助] 医院制氧站是否适用火规里的可燃气体探测报警系统?

[复制链接]
     
发表于 2021-7-14 14:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
查了下氧气不属于可燃气体,算是助燃气体,暖通设了事故风机,是不是一定要做可燃气体探测报警系统呢?
如果不设可燃气体报警系统,就在里面设个氧气浓度探测器联动事故风机可以吗?
     
发表于 2021-7-14 15:39:27 | 显示全部楼层
不存在针对氧气的可燃气体探测器
     
发表于 2021-7-14 19:19:18 | 显示全部楼层
氧气无法燃烧。
     
发表于 2021-7-14 21:45:35 | 显示全部楼层
按氧气站设计规范属火灾危险环境,可用02浓度报警仪:在02泄漏時报警並用其输出接点联动事故风机