海布里 发表于 2021-7-11 20:34:39

关于自带蓄电池应急照明灯具配电问题

目前在做一个戊类单层钢构厂房,所有负荷均为三级负荷,原本我设置了集中电源非集中控制应急照明配电箱,现在业主说想用220V的B型自带蓄电池的应急照明灯具。根据 消防应急照明和疏散至少标准3.3.1当灯具采用自带蓄电池供电时,灯具的主电源应通过应急照明配电箱一级分配电后为灯具供电,应急照明配电箱的主电源输出断开后,灯具应自动转入自带蓄电池供电。
根据规范描述是不是应该也要从普通照明总箱后接一个应急照明配电箱,然后应急照明再从应急照明配电箱里面接电。但是我同事说规范是针对一二级负荷的,三级负荷的应急照明直接接普通照明配电箱就可以了。
请各位设计师指导,谢谢!

hastings 发表于 2021-7-11 22:11:17

如果是非人员密集车间,都不用做应急照明。想做的话,低于8米得用低于36V电压灯具。

海布里 发表于 2021-7-12 08:31:16

hastings 发表于 2021-7-11 22:11
如果是非人员密集车间,都不用做应急照明。想做的话,低于8米得用低于36V电压灯具。

十多米的车间,我这边图审会提要做的

苦瓜不苦 发表于 2021-7-12 08:46:39

有条件的设置双切箱,没有也可以,一路市电加蓄电池也构成双电源。没有三级负荷的应急照明。

海布里 发表于 2021-7-12 08:53:22

苦瓜不苦 发表于 2021-7-12 08:46
有条件的设置双切箱,没有也可以,一路市电加蓄电池也构成双电源。没有三级负荷的应急照明。

应急照明要通过应急照明配电箱接出配电吗?还是直接从普通照明配电箱接出?谢谢

苦瓜不苦 发表于 2021-7-12 09:21:14

海布里 发表于 2021-7-12 08:53
应急照明要通过应急照明配电箱接出配电吗?还是直接从普通照明配电箱接出?谢谢

我们是普通照明箱直接接入,这个问题我想过哈,从这个应急照明配电箱输出和普通照明箱输出好像没什么差异,就是提供一路市电~有没有大神解惑的~

苦瓜不苦 发表于 2021-7-12 09:24:54

hastings 发表于 2021-7-11 22:11
如果是非人员密集车间,都不用做应急照明。想做的话,低于8米得用低于36V电压灯具。

按GB 51309-2018消规3.2.1距地面8m及以下灯具 3)未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。

苏凌枫z 发表于 2021-7-12 09:38:15

苦瓜不苦 发表于 2021-7-12 09:24
按GB 51309-2018消规3.2.1距地面8m及以下灯具 3)未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可 ...

您这也不是住宅建筑啊,这一条的条文说明说的是住宅建筑的疏散走道、楼梯间可用自带电源B型。

苦瓜不苦 发表于 2021-7-12 10:10:27

苏凌枫z 发表于 2021-7-12 09:38
您这也不是住宅建筑啊,这一条的条文说明说的是住宅建筑的疏散走道、楼梯间可用自带电源B型。

谢谢指正~~~~~

二点半太阳 发表于 2021-7-12 10:52:00

疏散照明可以安装在8米以上,采用B型灯具;疏散指示不会安装在8米以上,只能采用A型灯具。

lylvice 发表于 2021-7-12 10:56:46

不是人员密集场所直接不做就好了。实在不行要做从总照明配电箱引电也可以。不过可能会被提

树欲静而风不止 发表于 2021-7-12 11:05:08

即使采用B型(8米以上),也需要设置应急照明配电箱(消防专用)

zhouke 发表于 2021-7-12 11:33:50

非集中控制型应急照明系统的应急照明配电箱由本防火分区的普通照明配电箱供电。

海布里 发表于 2021-7-12 11:43:00

二点半太阳 发表于 2021-7-12 10:52
疏散照明可以安装在8米以上,采用B型灯具;疏散指示不会安装在8米以上,只能采用A型灯具。

那B型的疏散指示灯只能安装在住宅上吗?

xyw9630510 发表于 2021-7-12 13:49:32

戊类的 也不是人员密集车间我们这边可以不做应急照明。