xyw9630510 发表于 2021-7-12 13:53:34

海布里 发表于 2021-7-12 11:43
那B型的疏散指示灯只能安装在住宅上吗?

是不设置火灾报警的住宅可以用.厂房8米以下不能用b型的

海布里 发表于 2021-7-12 15:19:56

xyw9630510 发表于 2021-7-12 13:49
戊类的 也不是人员密集车间我们这边可以不做应急照明。

疏散指示呢,要做上不?

Echo_kY6a6 发表于 2021-7-12 15:24:57

做上吧,自带蓄电池应急照明可以参考恒生的样本,单独给一个应急照明配电箱+应急照明分配电装置。

二点半太阳 发表于 2021-7-13 10:50:05

海布里 发表于 2021-7-12 11:43
那B型的疏散指示灯只能安装在住宅上吗?

未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。

xyw9630510 发表于 2021-7-13 14:01:20

海布里 发表于 2021-7-12 15:19
疏散指示呢,要做上不?

我们这边丁戊类非人员密集车间的都可以不做

叶本耶本枼 发表于 2021-7-15 09:10:16

灵魂拷问:B型消防应急灯具的定义在哪?{:1_428:}