空调回路能接两台3P空调吗
原则上还是一般一个回路一台3P,但是能一个回路接两到三台3P空调吗,然后选16的线,63的漏保? 这问题问得不像是个电气专业设计人员 x01oct 发表于 2021-7-10 14:17这问题问得不像是个电气专业设计人员
为什么?一般设计不是一个空调单独一个回路?但是规范上也没要求一个空调非得一个回路? 一机一闸一漏保,如果非要接2台空调也没有强制性规范要求 RazorLeaf 发表于 2021-7-10 14:26
为什么?一般设计不是一个空调单独一个回路?但是规范上也没要求一个空调非得一个回路?
既然知道规范上没说一个空调一个回路,干嘛还问?
一般设计是一个空调一个回路?哪儿来的一般?配电按额定功率、计算电流等内容设置断路器和线缆,一个回路2个空调有什么问题? 法无禁止则可行。 家用1P空调都可以两三台一个回路,3P的确实也行,有条件当然还是单独回路,特别是柜机~ 这跟空调的功率有关。壁挂的功率不大的可以一个回路设置两个空调插座啊。 简单说电气设计的时候要考虑使用功能,一说一个客厅一个书房,共用一个空调回路肯定可以大部分时间使用时间都不重合。这事一般咱们设计4平方电线。20A空开的时候.
要是你设计两个卧室共用,那你设计6平方线缆就好了呀,空开选25。有很多种选择
16的,走线不方便,一进一出进微断也不方便 理论当然没问题,还看具体施工走线好做不 可以,但不可靠,大功率设备最好一个设备一个断路器。
你可以想一下一个空调出问题,三个空调都跳闸的感受。 2台壁挂空调一个回路,1台单相柜式空调1个回路。 本帖最后由 dfeo38 于 2021-7-14 15:44 编辑
上海市住宅规范对柜式空调要求每回路只能设置一台空调,其他型式不宜超过两台。不过我在想3P的挂式空调设两台算不算违规。