账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8893|回复: 13

[求助] 空调回路能接两台3P空调吗

[复制链接]
     
发表于 2021-7-10 13:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
原则上还是一般一个回路一台3P,但是能一个回路接两到三台3P空调吗,然后选16的线,63的漏保?
     
发表于 2021-7-10 14:17:55 | 显示全部楼层
这问题问得不像是个电气专业设计人员
     
 楼主| 发表于 2021-7-10 14:26:23 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-7-10 14:17
这问题问得不像是个电气专业设计人员

为什么?一般设计不是一个空调单独一个回路?但是规范上也没要求一个空调非得一个回路?
     
发表于 2021-7-10 15:14:54 | 显示全部楼层
一机一闸一漏保,如果非要接2台空调也没有强制性规范要求
     
发表于 2021-7-10 17:41:09 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2021-7-10 14:26
为什么?一般设计不是一个空调单独一个回路?但是规范上也没要求一个空调非得一个回路?

既然知道规范上没说一个空调一个回路,干嘛还问?

一般设计是一个空调一个回路?哪儿来的一般?配电按额定功率、计算电流等内容设置断路器和线缆,一个回路2个空调有什么问题?
     
发表于 2021-7-10 21:54:24 | 显示全部楼层
法无禁止则可行。
     
发表于 2021-7-12 09:04:53 | 显示全部楼层
家用1P空调都可以两三台一个回路,3P的确实也行,有条件当然还是单独回路,特别是柜机~
     
发表于 2021-7-12 09:20:38 | 显示全部楼层
这跟空调的功率有关。壁挂的功率不大的可以一个回路设置两个空调插座啊。
     
发表于 2021-7-12 09:25:09 | 显示全部楼层
简单说电气设计的时候要考虑使用功能,一说一个客厅一个书房,共用一个空调回路肯定可以大部分时间使用时间都不重合。这事一般咱们设计4平方电线。20A空开的时候.
要是你设计两个卧室共用,那你设计6平方线缆就好了呀,空开选25。有很多种选择
发表于 2021-7-12 11:08:11 | 显示全部楼层
16的,走线不方便,一进一出进微断也不方便
     
发表于 2021-7-12 22:02:22 | 显示全部楼层
理论当然没问题,还看具体施工走线好做不
     
发表于 2021-7-13 09:28:22 | 显示全部楼层
可以,但不可靠,大功率设备最好一个设备一个断路器。
你可以想一下一个空调出问题,三个空调都跳闸的感受。
     
发表于 2021-7-14 09:17:42 | 显示全部楼层
2台壁挂空调一个回路,1台单相柜式空调1个回路。
     
发表于 2021-7-14 15:43:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 dfeo38 于 2021-7-14 15:44 编辑

上海市住宅规范对柜式空调要求每回路只能设置一台空调,其他型式不宜超过两台。不过我在想3P的挂式空调设两台算不算违规。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则