panqiyuan35 发表于 2021-7-1 16:00:34

火灾报警设置问题

请教一下,一个较大的单体有四个防火分区,只有一个防火分区有消防联动,是否可以只在这个防火分区设置火灾报警,别的防火分区不设置呢

树欲静而风不止 发表于 2021-7-1 16:32:51

什么消防联动?

panqiyuan35 发表于 2021-7-1 16:35:39

树欲静而风不止 发表于 2021-7-1 16:32
什么消防联动?

固定消防水炮

swdswd 发表于 2021-7-1 16:44:10

对照建規8、4、1如不属于前十二款则仅在需要联动的场所設即可

树欲静而风不止 发表于 2021-7-1 16:46:43

消防水炮,自己能完成,不需要我们管

panqiyuan35 发表于 2021-7-1 16:58:50

树欲静而风不止 发表于 2021-7-1 16:46
消防水炮,自己能完成,不需要我们管

防火规范8.4.1的13条写了要设置呀

树欲静而风不止 发表于 2021-7-1 17:13:00

panqiyuan35 发表于 2021-7-1 16:58
防火规范8.4.1的13条写了要设置呀

没注意{:1_430:}

树欲静而风不止 发表于 2021-7-1 17:13:53

panqiyuan35 发表于 2021-7-1 16:58
防火规范8.4.1的13条写了要设置呀

如果这几个区域没有明显分隔,还是应该都设置

柠檬不是橘子 发表于 2021-7-2 10:25:48

说的是4个防火分区,其中有个防火分区需要增加消防水炮系统吧?如果是这个意思,就按平常消防画,需要增加消防水炮的防火分区另外增加消防水炮系统,平面补充消防水炮,另外补充设计说明跟水炮系统

lylvice 发表于 2021-7-2 10:56:47

可以。水炮高大空间,注意最好上两种探测器

panqiyuan35 发表于 2021-7-2 13:59:35

柠檬不是橘子 发表于 2021-7-2 10:25
说的是4个防火分区,其中有个防火分区需要增加消防水炮系统吧?如果是这个意思,就按平常消防画,需要增加 ...

按照规范是不需要做火灾报警的。。我想的是就在有水炮的地方做报警,别的防火分区就不做报警。

panqiyuan35 发表于 2021-7-2 14:02:26

树欲静而风不止 发表于 2021-7-1 17:13
如果这几个区域没有明显分隔,还是应该都设置

这个明显的分隔怎么理解呢

树欲静而风不止 发表于 2021-7-2 14:04:49

panqiyuan35 发表于 2021-7-2 14:02
这个明显的分隔怎么理解呢

不同楼层,地上地下

panqiyuan35 发表于 2021-7-2 14:17:45

树欲静而风不止 发表于 2021-7-2 14:04
不同楼层,地上地下

好的。。谢谢树总

柠檬不是橘子 发表于 2021-7-2 14:30:41

panqiyuan35 发表于 2021-7-2 13:59
按照规范是不需要做火灾报警的。。我想的是就在有水炮的地方做报警,别的防火分区就不做报警。

做过不少规范可以不用做,但是甲方要求做的,理由就是建筑划了防火分区