[求助] 火灾报警设置问题

[复制链接]
     
发表于 2021-7-1 16:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下,一个较大的单体有四个防火分区,只有一个防火分区有消防联动,是否可以只在这个防火分区设置火灾报警,别的防火分区不设置呢
发表于 2021-7-1 16:32:51 | 显示全部楼层
什么消防联动?
     
 楼主| 发表于 2021-7-1 16:35:39 | 显示全部楼层

固定消防水炮
     
发表于 2021-7-1 16:44:10 | 显示全部楼层
对照建規8、4、1如不属于前十二款则仅在需要联动的场所設即可
发表于 2021-7-1 16:46:43 | 显示全部楼层
消防水炮,自己能完成,不需要我们管
     
 楼主| 发表于 2021-7-1 16:58:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-7-1 16:46
消防水炮,自己能完成,不需要我们管

防火规范8.4.1的13条写了要设置呀
发表于 2021-7-1 17:13:00 | 显示全部楼层
panqiyuan35 发表于 2021-7-1 16:58
防火规范8.4.1的13条写了要设置呀

没注意
发表于 2021-7-1 17:13:53 | 显示全部楼层
panqiyuan35 发表于 2021-7-1 16:58
防火规范8.4.1的13条写了要设置呀

如果这几个区域没有明显分隔,还是应该都设置
发表于 2021-7-2 10:25:48 | 显示全部楼层
说的是4个防火分区,其中有个防火分区需要增加消防水炮系统吧?如果是这个意思,就按平常消防画,需要增加消防水炮的防火分区另外增加消防水炮系统,平面补充消防水炮,另外补充设计说明跟水炮系统
     
发表于 2021-7-2 10:56:47 | 显示全部楼层
可以。水炮高大空间,注意最好上两种探测器
     
 楼主| 发表于 2021-7-2 13:59:35 | 显示全部楼层
柠檬不是橘子 发表于 2021-7-2 10:25
说的是4个防火分区,其中有个防火分区需要增加消防水炮系统吧?如果是这个意思,就按平常消防画,需要增加 ...

按照规范是不需要做火灾报警的。。我想的是就在有水炮的地方做报警,别的防火分区就不做报警。
     
 楼主| 发表于 2021-7-2 14:02:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-7-1 17:13
如果这几个区域没有明显分隔,还是应该都设置

这个明显的分隔怎么理解呢
发表于 2021-7-2 14:04:49 | 显示全部楼层
panqiyuan35 发表于 2021-7-2 14:02
这个明显的分隔怎么理解呢

不同楼层,地上地下
     
 楼主| 发表于 2021-7-2 14:17:45 | 显示全部楼层

好的。。谢谢树总
发表于 2021-7-2 14:30:41 | 显示全部楼层
panqiyuan35 发表于 2021-7-2 13:59
按照规范是不需要做火灾报警的。。我想的是就在有水炮的地方做报警,别的防火分区就不做报警。

做过不少规范可以不用做,但是甲方要求做的,理由就是建筑划了防火分区