广播是按一根线算还是每个防火分区一根线
按照明规说法, 1、设置消防控制室的建筑物应设置消防应急广播系统,并应按疏散楼层或报警区域划分分路配线;各输出分路应设有输出显示信号和保护、控制装置;2、当任一分路有故障时,不应影响其他分路的正常广播;这里的按疏散楼层或报警区域划分分路配线,是如何分。是每个防火分区都单独一根线吗? 但是按照14X505-1图集里19页集中报警系统示例里只从消控室拉出一根线 。 图集里不是有n吗?xiuyou 发表于 2021-7-1 08:53
图集里不是有n吗?
你好 这是哪本图集里 能提供下吗 明月清风 发表于 2021-7-1 09:31
你好 这是哪本图集里 能提供下吗
那是老图集04X501上的表达方法,新图集上不一样 不代表 发表于 2021-7-1 09:56
那是老图集04X501上的表达方法,新图集上不一样
== 都弄迷糊了 看了别的院的图 也都没个统一的有的算一根有的按每个防火分区一根 看厂家样本呀~举例海湾的500W功放,定压120V,额定电流才4A多点,一根线就行呀,当然本来其输出接线端子就只有一对~末端是通过8305广播模块分支的。如果末端广播数量超了,就增加功放。 14X505-1 Pg35 本帖最后由 柠檬不是橘子 于 2021-7-1 10:44 编辑
我们的画法的是从消控室出一根线,接每个防火分区的广播模块,广播模块接S+D线,一个防火分区一条线,通过广播模块来显示信号和保护、控制装置 楼上正解,通过广播模块分出支路。 从消控室引出的线总功率不应大于功放器的功率,在每一个防火分区设置一个模块。 其实,按专家的意思,是火灾时全楼都广播(人人有知情权),不放模块也没有问题 柠檬不是橘子 发表于 2021-7-1 10:43
我们的画法的是从消控室出一根线,接每个防火分区的广播模块,广播模块接S+D线,一个防火分区一条线,通过 ...
这个之前我们也是每个分区都设有广播模块,去年开始取消了模块 直接从消控室出线到各分区广播。按这情况来看 具体还是得看厂家设备。 树欲静而风不止 发表于 2021-7-1 14:06
其实,按专家的意思,是火灾时全楼都广播(人人有知情权),不放模块也没有问题
对,现在都没在各分区设置模块,然后就出现了两种不同的情况,有的院 只设置了一根广播线有的院还是每个分区一根广播线。这个计算套管大小就差很多