账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9154|回复: 12

[规范条文] 广播是按一根线算还是每个防火分区一根线

[复制链接]
     
发表于 2021-6-30 18:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按照明规说法, 1、设置消防控制室的建筑物应设置消防应急广播系统,并应按疏散楼层或报警区域划分分路配线;各输出分路应设有输出显示信号和保护、控制装置;  2、当任一分路有故障时,不应影响其他分路的正常广播;  这里的按疏散楼层或报警区域划分分路配线,是如何分。是每个防火分区都单独一根线吗?   但是按照14X505-1图集里19页集中报警系统示例里  只从消控室拉出一根线 。
     
发表于 2021-7-1 08:53:30 | 显示全部楼层
图集里不是有n吗?
广播.png
     
 楼主| 发表于 2021-7-1 09:31:19 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2021-7-1 08:53
图集里不是有n吗?

你好 这是哪本图集里 能提供下吗
     
发表于 2021-7-1 09:56:21 | 显示全部楼层
明月清风 发表于 2021-7-1 09:31
你好 这是哪本图集里 能提供下吗

那是老图集04X501上的表达方法,新图集上不一样
     
 楼主| 发表于 2021-7-1 10:31:51 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2021-7-1 09:56
那是老图集04X501上的表达方法,新图集上不一样

== 都弄迷糊了   看了别的院的图 也都没个统一的  有的算一根  有的按每个防火分区一根
     
发表于 2021-7-1 10:38:45 | 显示全部楼层
看厂家样本呀~举例海湾的500W功放,定压120V,额定电流才4A多点,一根线就行呀,当然本来其输出接线端子就只有一对~末端是通过8305广播模块分支的。如果末端广播数量超了,就增加功放。
     
发表于 2021-7-1 10:39:56 | 显示全部楼层
14X505-1    Pg35
发表于 2021-7-1 10:43:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 柠檬不是橘子 于 2021-7-1 10:44 编辑

我们的画法的是从消控室出一根线,接每个防火分区的广播模块,广播模块接S+D线,一个防火分区一条线,通过广播模块来显示信号和保护、控制装置
     
发表于 2021-7-1 11:16:11 | 显示全部楼层
楼上正解,通过广播模块分出支路。
     
发表于 2021-7-1 14:00:18 | 显示全部楼层
从消控室引出的线总功率不应大于功放器的功率,在每一个防火分区设置一个模块。
发表于 2021-7-1 14:06:18 | 显示全部楼层
其实,按专家的意思,是火灾时全楼都广播(人人有知情权),不放模块也没有问题
     
 楼主| 发表于 2021-7-3 15:05:38 | 显示全部楼层
柠檬不是橘子 发表于 2021-7-1 10:43
我们的画法的是从消控室出一根线,接每个防火分区的广播模块,广播模块接S+D线,一个防火分区一条线,通过 ...

这个之前我们也是每个分区都设有广播模块,去年开始取消了模块 直接从消控室出线到各分区广播。按这情况来看 具体还是得看厂家设备。
     
 楼主| 发表于 2021-7-3 15:07:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-7-1 14:06
其实,按专家的意思,是火灾时全楼都广播(人人有知情权),不放模块也没有问题

对,现在都没在各分区设置模块,然后就出现了两种不同的情况,有的院 只设置了一根广播线  有的院还是每个分区一根广播线。这个计算套管大小就差很多
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则