保护导体最小截面积
本帖最后由 苦瓜不苦 于 2021-6-29 16:18 编辑GB 50217-2018《电力工程电缆设计标准》表3.7.10要求S>800,保护地线允许最小截面S/4。
而GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》表7.4.5要求S>35,相应保护接地导体最小截面积为S/2,是要按最新的来吗?
恣以为,不要选大于300的电缆。 本帖最后由 苦瓜不苦 于 2021-6-30 08:37 编辑
hastings 发表于 2021-6-29 16:51
恣以为,不要选大于300的电缆。
假如是300mm2电缆三拼呢,是3*YJV-(3*300+2*150)还是3*YJV-(3*300)+1*250+1*250? 苦瓜不苦 发表于 2021-6-29 17:22
假如是300mm2电缆三拼呢,是3xYJV-(3+300+2*150)还是3xYJV-(3x300)+1*250+1*250?
前者 虽然应按相导体的截面一半选择,但对于大截面的,确实浪费 一般不会用300的电缆吧 要不就双拼 3根300的电缆在实际中很难安装的。那么大了用母线槽好一些。 jerknight 发表于 2021-6-30 09:45
一般不会用300的电缆吧 要不就双拼
x01oct 发表于 2021-6-29 18:11
前者
315kW无油空压机,电缆这样配问题大吗?
GB 50217-2018《电力工程电缆设计标准》有这个表吗? 3.7最大的条文号是3.7.8 本帖最后由 wangguichao66 于 2021-6-30 11:15 编辑
我还以为这个条文取消了,后来看到新版是3.6.10 wangguichao66 发表于 2021-6-30 11:11
2007版才有这个表
2018版3.6.10表内容不变 其实新民标这个条文和低压配电规范3.2.14是一样的,并非新内容。