账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7748|回复: 13

[问题探讨] 保护导体最小截面积

[复制链接]
     
发表于 2021-6-29 16:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 苦瓜不苦 于 2021-6-29 16:18 编辑

GB 50217-2018《电力工程电缆设计标准》表3.7.10要求S>800,保护地线允许最小截面S/4。
微信图片_20210629160417.png
而GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》表7.4.5要求S>35,相应保护接地导体最小截面积为S/2,是要按最新的来吗?
微信截图_20210629160407.png



     
发表于 2021-6-29 16:51:50 | 显示全部楼层
恣以为,不要选大于300的电缆。
     
 楼主| 发表于 2021-6-29 17:22:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 苦瓜不苦 于 2021-6-30 08:37 编辑
hastings 发表于 2021-6-29 16:51
恣以为,不要选大于300的电缆。

假如是300mm2电缆三拼呢,是3*YJV-(3*300+2*150)还是3*YJV-(3*300)+1*250+1*250?
     
发表于 2021-6-29 18:11:38 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2021-6-29 17:22
假如是300mm2电缆三拼呢,是3xYJV-(3+300+2*150)还是3xYJV-(3x300)+1*250+1*250?

前者                        
发表于 2021-6-30 08:17:34 | 显示全部楼层
虽然应按相导体的截面一半选择,但对于大截面的,确实浪费
     
发表于 2021-6-30 09:45:35 | 显示全部楼层
一般不会用300的电缆吧   要不就双拼
     
发表于 2021-6-30 09:57:40 | 显示全部楼层
3根300的电缆在实际中很难安装的。那么大了用母线槽好一些。
     
 楼主| 发表于 2021-6-30 10:21:06 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2021-6-30 09:45
一般不会用300的电缆吧   要不就双拼

1.png
     
 楼主| 发表于 2021-6-30 10:29:48 | 显示全部楼层

315kW无油空压机,电缆这样配问题大吗?
2.png
     
发表于 2021-6-30 11:09:14 | 显示全部楼层
GB 50217-2018《电力工程电缆设计标准》有这个表吗?
     
发表于 2021-6-30 11:10:22 | 显示全部楼层
3.7最大的条文号是3.7.8
     
发表于 2021-6-30 11:11:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2021-6-30 11:15 编辑

我还以为这个条文取消了,后来看到新版是3.6.10
     
 楼主| 发表于 2021-6-30 11:14:54 | 显示全部楼层

2018版3.6.10表内容不变
     
发表于 2021-6-30 11:18:25 | 显示全部楼层
其实新民标这个条文和低压配电规范3.2.14是一样的,并非新内容。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则