轻云舟 发表于 2021-6-25 10:10:37

求教柴发消防、非消防配电设置的问题

厂区有消防水泵、消防控制室是消防一级负荷,消防泵房、消防控制室设置双切。还有比较多的工艺一级负荷,我想在配电室设置一个柴发出线配电柜,非消防负荷集中做几个配电柜,由于消防负荷就2路出线,单独上柜子有点浪费,消防、非消防负荷不能同一个柜子,能不能直接把这2路出线设置在柴发出线柜里面?谢谢大家!

树欲静而风不止 发表于 2021-6-25 10:35:17

可以的,没有问题

swdswd 发表于 2021-6-25 10:39:34

不行,不是热备用。在配电室设应急母线段,消防与非消防加防火隔板

轻云舟 发表于 2021-6-25 10:45:15

swdswd 发表于 2021-6-25 10:39
不行,不是热备用。在配电室设应急母线段,消防与非消防加防火隔板

谢谢您,有个地方我还想请教下,我总是看大家提这个柴发热备用的问题,我就想柴发必须处于空载热备用的状态吗,是不是有点浪费了?有规范要求必须热备用吗?

轻云舟 发表于 2021-6-25 10:46:39

树欲静而风不止 发表于 2021-6-25 10:35
可以的,没有问题

谢谢树总,但是我想要不单独做个消防配电柜吧,这样是不是好点

树欲静而风不止 发表于 2021-6-25 10:52:51

轻云舟 发表于 2021-6-25 10:46
谢谢树总,但是我想要不单独做个消防配电柜吧,这样是不是好点

那是好些

x01oct 发表于 2021-6-25 11:28:51

轻云舟 发表于 2021-6-25 10:45
谢谢您,有个地方我还想请教下,我总是看大家提这个柴发热备用的问题,我就想柴发必须处于空载热备用的状 ...

柴发不会长时间处于热备状态,需要采取别的方式来解决。

轻云舟 发表于 2021-6-25 11:31:58

x01oct 发表于 2021-6-25 11:28
柴发不会长时间处于热备状态,需要采取别的方式来解决。

谢谢老师,您说的别的方式是什么{:1_429:}

swdswd 发表于 2021-6-25 13:09:41

轻云舟 发表于 2021-6-25 10:45
谢谢您,有个地方我还想请教下,我总是看大家提这个柴发热备用的问题,我就想柴发必须处于空载热备用的状 ...

所謂热备並非柴发处于运行空载状态,而是应急母线平時由市电供电,否则ATSE平時就一个电源了

x01oct 发表于 2021-6-25 14:13:33

轻云舟 发表于 2021-6-25 11:31
谢谢老师,您说的别的方式是什么

要求切换时间短的,设置EPS/UPS供电。

不过话说回来,现在一般办公楼有需要特别加设EPS的地方么?应急照明已经用集中电源带了。。。。别的好像也没啥了。当然个别建筑的备用照明投入是有要求的

lylvice 发表于 2021-6-25 15:20:17

柴油发电机能做到热备吗,按我的理解这也不可靠啊。
感觉要热备的应该设置两个高压电源。
页: [1]
查看完整版本: 求教柴发消防、非消防配电设置的问题