账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6656|回复: 10

[求助] 求教柴发消防、非消防配电设置的问题

[复制链接]
     
发表于 2021-6-25 10:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
厂区有消防水泵、消防控制室是消防一级负荷,消防泵房、消防控制室设置双切。还有比较多的工艺一级负荷,我想在配电室设置一个柴发出线配电柜,非消防负荷集中做几个配电柜,由于消防负荷就2路出线,单独上柜子有点浪费,消防、非消防负荷不能同一个柜子,能不能直接把这2路出线设置在柴发出线柜里面?谢谢大家!
发表于 2021-6-25 10:35:17 | 显示全部楼层
可以的,没有问题
     
发表于 2021-6-25 10:39:34 | 显示全部楼层
不行,不是热备用。在配电室设应急母线段,消防与非消防加防火隔板
     
 楼主| 发表于 2021-6-25 10:45:15 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-6-25 10:39
不行,不是热备用。在配电室设应急母线段,消防与非消防加防火隔板

谢谢您,有个地方我还想请教下,我总是看大家提这个柴发热备用的问题,我就想柴发必须处于空载热备用的状态吗,是不是有点浪费了?有规范要求必须热备用吗?
     
 楼主| 发表于 2021-6-25 10:46:39 | 显示全部楼层

谢谢树总,但是我想要不单独做个消防配电柜吧,这样是不是好点
发表于 2021-6-25 10:52:51 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-6-25 10:46
谢谢树总,但是我想要不单独做个消防配电柜吧,这样是不是好点

那是好些
     
发表于 2021-6-25 11:28:51 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-6-25 10:45
谢谢您,有个地方我还想请教下,我总是看大家提这个柴发热备用的问题,我就想柴发必须处于空载热备用的状 ...

柴发不会长时间处于热备状态,需要采取别的方式来解决。
     
 楼主| 发表于 2021-6-25 11:31:58 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-6-25 11:28
柴发不会长时间处于热备状态,需要采取别的方式来解决。

谢谢老师,您说的别的方式是什么
     
发表于 2021-6-25 13:09:41 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-6-25 10:45
谢谢您,有个地方我还想请教下,我总是看大家提这个柴发热备用的问题,我就想柴发必须处于空载热备用的状 ...

所謂热备並非柴发处于运行空载状态,而是应急母线平時由市电供电,否则ATSE平時就一个电源了
     
发表于 2021-6-25 14:13:33 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-6-25 11:31
谢谢老师,您说的别的方式是什么

要求切换时间短的,设置EPS/UPS供电。

不过话说回来,现在一般办公楼有需要特别加设EPS的地方么?应急照明已经用集中电源带了。。。。别的好像也没啥了。当然个别建筑的备用照明投入是有要求的
     
发表于 2021-6-25 15:20:17 | 显示全部楼层
柴油发电机能做到热备吗,按我的理解这也不可靠啊。
感觉要热备的应该设置两个高压电源。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则