小陆2021 发表于 2021-6-24 09:48:23

关于建筑阻燃电缆的使用

本帖最后由 小陆2021 于 2021-6-24 09:51 编辑

现在的普通C级阻燃电缆在建筑上是不是都不能使用了?

swdswd 发表于 2021-6-24 10:35:37

没有C级,只有A、B1、B2.B3

小陆2021 发表于 2021-6-24 10:46:47

swdswd 发表于 2021-6-24 10:35
没有C级,只有A、B1、B2.B3

阻燃等级不是ABC吗?ZC-rvv这样

swdswd 发表于 2021-6-24 10:48:45

小陆2021 发表于 2021-6-24 10:46
阻燃等级不是ABC吗?ZC-rvv这样

按民标見GB31247

libocai 发表于 2021-6-24 12:27:26

可以用啊,电缆标了ZR 默认是C级。电线默认是D级。

苦瓜不苦 发表于 2021-6-24 14:25:20

刚配四里面看到的

afengx 发表于 2021-6-24 14:41:14

新民标只对超高层公建、一类高层公建、人员密集场所、长期有人滞留的地下建筑、避难层间明敷的线缆,以及耐火电缆/矿物绝缘电缆有燃烧性能要求
并不存在不能使用阻燃线缆的情况

jerknight 发表于 2021-6-24 16:36:56

苦瓜不苦 发表于 2021-6-24 14:25
刚配四里面看到的

但GB/T19666-2019 这里面还是沿用了A B C D哦

wenqi3276 发表于 2021-6-24 16:55:35

GB/T标准小于GB标准{:1_428:}

小陆2021 发表于 2021-6-25 08:19:41

本帖最后由 小陆2021 于 2021-6-25 08:55 编辑

afengx 发表于 2021-6-24 14:41
新民标只对超高层公建、一类高层公建、人员密集场所、长期有人滞留的地下建筑、避难层间明敷的线缆,以及耐 ...
如果是用在医院这些公共建筑就一定要B类阻燃电缆是吗?

苦瓜不苦 发表于 2021-6-25 09:21:06

jerknight 发表于 2021-6-24 16:36
但GB/T19666-2019 这里面还是沿用了A B C D哦

个人理解是A、B1、B2、B3是材料阻燃等级,不限于电缆,也包括其他材料,如金属是A级不燃材料;电缆电线里面的A、B、C、D代号是电缆电线护套阻燃剂含量不同的一个等级。

jerknight 发表于 2021-6-25 16:30:35

苦瓜不苦 发表于 2021-6-25 09:21
个人理解是A、B1、B2、B3是材料阻燃等级,不限于电缆,也包括其他材料,如金属是A级不燃材料;电缆电线里 ...

如果按配四里写的   原来ABCD替代为A B1 B2 B3给人感觉就是一样的 只是换了个名字
页: [1]