账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7110|回复: 11

[求助] 关于建筑阻燃电缆的使用

[复制链接]
     
发表于 2021-6-24 09:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 小陆2021 于 2021-6-24 09:51 编辑

现在的普通C级阻燃电缆在建筑上是不是都不能使用了?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-6-24 10:35:37 | 显示全部楼层
没有C级,只有A、B1、B2.B3
     
 楼主| 发表于 2021-6-24 10:46:47 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-6-24 10:35
没有C级,只有A、B1、B2.B3

阻燃等级不是ABC吗?ZC-rvv这样
     
发表于 2021-6-24 10:48:45 | 显示全部楼层
小陆2021 发表于 2021-6-24 10:46
阻燃等级不是ABC吗?ZC-rvv这样

按民标見GB31247
     
发表于 2021-6-24 12:27:26 | 显示全部楼层
可以用啊,电缆标了ZR 默认是C级。电线默认是D级。
     
发表于 2021-6-24 14:25:20 | 显示全部楼层
刚配四里面看到的
阻燃级别.png
     
发表于 2021-6-24 14:41:14 | 显示全部楼层
新民标只对超高层公建、一类高层公建、人员密集场所、长期有人滞留的地下建筑、避难层间明敷的线缆,以及耐火电缆/矿物绝缘电缆有燃烧性能要求
并不存在不能使用阻燃线缆的情况
     
发表于 2021-6-24 16:36:56 | 显示全部楼层

但GB/T19666-2019 这里面还是沿用了A B C D哦
     
发表于 2021-6-24 16:55:35 | 显示全部楼层
GB/T标准小于GB标准
     
 楼主| 发表于 2021-6-25 08:19:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 小陆2021 于 2021-6-25 08:55 编辑
afengx 发表于 2021-6-24 14:41
新民标只对超高层公建、一类高层公建、人员密集场所、长期有人滞留的地下建筑、避难层间明敷的线缆,以及耐 ...

如果是用在医院这些公共建筑就一定要B类阻燃电缆是吗?
微信图片_20210625084714.png
     
发表于 2021-6-25 09:21:06 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2021-6-24 16:36
但GB/T19666-2019 这里面还是沿用了A B C D哦

个人理解是A、B1、B2、B3是材料阻燃等级,不限于电缆,也包括其他材料,如金属是A级不燃材料;电缆电线里面的A、B、C、D代号是电缆电线护套阻燃剂含量不同的一个等级。
     
发表于 2021-6-25 16:30:35 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2021-6-25 09:21
个人理解是A、B1、B2、B3是材料阻燃等级,不限于电缆,也包括其他材料,如金属是A级不燃材料;电缆电线里 ...

如果按配四里写的   原来ABCD替代为A B1 B2 B3  给人感觉就是一样的 只是换了个名字
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则