taiyuntao 发表于 2021-6-23 17:51:02

两路高压互为备用,出线放射式至分变电所,分变电所每台变压器高压(中置柜)配置

一商业综合体项目,有三个10kv中心配电室,10kv中心配电室均为两路高压进线,设联络,互为备用,两路高压进线处计量,出线放射式至各末端分变电所,
分变电所每台变压器进线均由10kv中心配电室引来。
分变电所每台变压器对应的高压柜均采用中置柜,是否配进线隔离柜及出线柜即可?是否需要配置PT柜?


swdswd 发表于 2021-6-24 08:06:21

每台变压器(不在10Kv配电室)用一个电缆进线柜(空柜)和一个负荷隔离开关柜即可

swdswd 发表于 2021-6-24 08:07:31

見标准图干式变压器安装

树欲静而风不止 发表于 2021-6-24 08:21:30

不需要单设PT柜了,进线柜设置就行了

x01oct 发表于 2021-6-24 08:30:54

不设PT柜,按树总4楼的方案就很好。

但是建议问问供电局,继保是不是要在分配设置,我遇到过需要在分配设置的情况。

swdswd 发表于 2021-6-24 09:38:19

继保由上级柜保护,不需用断路器柜

taiyuntao 发表于 2021-6-24 10:08:14

swdswd 发表于 2021-6-24 08:06
每台变压器(不在10Kv配电室)用一个电缆进线柜(空柜)和一个负荷隔离开关柜即可

谢谢。如果是负荷隔离开关是不是手动的即可

taiyuntao 发表于 2021-6-24 10:33:38

树欲静而风不止 发表于 2021-6-24 08:21
不需要单设PT柜了,进线柜设置就行了

树总,你这个分变电所的断路器也是电动操作?得配操作电源?断路器必须电动操作吗

swdswd 发表于 2021-6-24 10:42:21

taiyuntao 发表于 2021-6-24 10:08
谢谢。如果是负荷隔离开关是不是手动的即可

帶电动操作机构及电源装置

swdswd 发表于 2021-6-24 10:46:09

x01oct 发表于 2021-6-24 08:30
不设PT柜,按树总4楼的方案就很好。

但是建议问问供电局,继保是不是要在分配设置,我遇到过需要在分配 ...

不需用断路器(GB50053一2013第3、2、13)

swdswd 发表于 2021-6-24 10:53:04

taiyuntao 发表于 2021-6-24 10:33
树总,你这个分变电所的断路器也是电动操作?得配操作电源?断路器必须电动操作吗

裝断路器无必要(GB50053-2013第3、2、13),除非当地供电局有要求

swdswd 发表于 2021-6-24 11:09:28

越简单越可靠

taiyuntao 发表于 2021-6-24 11:34:37

swdswd 发表于 2021-6-24 11:09
越简单越可靠

系统是应该越简单越好,您这边的项目要求负荷隔离开关必须电动吗

taiyuntao 发表于 2021-6-24 11:37:25

关于操作电源这块一直不太确定

swdswd 发表于 2021-6-24 12:40:26

taiyuntao 发表于 2021-6-24 11:34
系统是应该越简单越好,您这边的项目要求负荷隔离开关必须电动吗

没有,手动即可。如是环网供电,加电动,以实现自动化